土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级消防负荷高压长期母联运行违规吗?

一级消防负荷高压长期母联运行违规吗?

发布于:2024-08-10 18:04:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

供电部门为了方便电量计量统计,将10KV母线分段运行,改为单电源母线联络运行,另外一路高压进线热备用,请问这样是否符合双电源必须来自不同区域变电站的规定?这样末端双电源实际来自同一路高压电,末端切换还有什么意义?这样操作是否违规?

消防双电源图.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发

    不清楚你的单位是属于几级负荷,从单位角度看,双电源已经实现;从下级消防负载看,末端切换的低压双电源也已实现,运行没有什么问题,不算违规。

    2024-08-23 17:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • c168_com
    c168_com 板凳
    简单的讲就是:高压母联后配出低压双电源,是否符合规定?
    2024-08-13 18:47:13

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一级消防负荷高压可以长时间母联运行吗?

供电局为了方便计量统计,将双电源母线分段运行,改为单电源母线联络运行,另外一路高压进线热备用,请问这样是否符合双电源必须来自不同区域变电站的规定?这样末端双电源实际来自同一路高压电,末端切换还有什么意义?

回帖成功

经验值 +10