土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调电子膨胀阀与四通阀维修

空调电子膨胀阀与四通阀维修

发布于:2024-07-31 15:08:31 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

一、四通阀

四通阀:也叫电磁四通换向阀,是空调系统的一个重要部件,主要起着制冷制热切换的作用。


串气诊断方法—“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。


卡死诊断方法—“听”:在工作的时候,轻轻转动线圈,听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈基本没有问题,如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,观察是否可以恢复。


线圈诊断方法—“测”:通常四通阀的电磁线圈供电电压都是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常。

故障原因及解决措施:

  • 系统含有焊渣等杂质,卡住四通阀滑块;此时需在开机的前提下给四通阀频繁地通电掉电,同时用木锤多次重击四通阀,利用冷媒冲力推动滑块。
  • 系统追加错误型号的润滑油或其它化学物质,腐蚀四通阀内的橡胶件;此时需更换四通阀并清洗系统,更换润滑油。
  • 四通阀卡死导致系统持续高温高压,打坏四通阀内滑块;需更换四通阀,寻找四通阀卡住的原因。   


    二、电子膨胀阀

    电子膨胀阀:是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件(如毛细管、热力膨胀阀等)已不能满足舒适性及节能方面的要求,电子膨胀阀结合压缩机变容量技术已得到越来越广泛的应用。目前对电子膨胀阀的研究大致包括应用研究、流量特性、控制策略及算法3个方向。


    正常的电子膨胀阀:在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电)。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。


    另外,在断电时电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。


    故障现象1:电子膨胀阀的阀门处于全闭状态。

    分析检修:正常时,电子膨胀阀在通电前,针阀处于打开位置。阀体出厂时阀开度是480个脉冲,但由于转子是通过螺纹结构固定,在运输过程中可能会由于振动而使转子位置发生改变,最终使阀门处于全闭状态。遇此故障时,上电后进行复位操作即可,以确保阀体处于开的状态,这样才能通过步进电机控制针阀开度的大小,从而调节流量。


    故障现象2:开机后,电子膨胀阀内有噪音。

    分析检修:如果噪音过大,表明其内部器件卡滞,需整体更换加以解决。值得一提的是,若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,这是正常现象。在空调通电后,[本文来源制冷百科公众号],电控板会给电子膨胀阀送来全开或者全闭的脉冲,这时电子膨胀阀的转子转到最大开度时,与限位装置碰撞,发出“咔嗒”摩擦音。当空调系统内充满了冷媒,转子转动的阻力加大以及声音的传播方式有所改变时,电子膨胀阀的动作音会变得很小。


    故障现象3:电子膨胀阀不动作。

    分析检修:接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则检查阀体是否完全套入线圈,线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V±1.2V)。若上述检查均正常,则检查阀体能否全开,如不能,则表明阀体已坏,需换新。若阀体能全开,则检查阀全闭的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。


    故障现象4:电子膨胀阀卡死。

    分析检修:该故障是由于杂物在冷媒流动时进入电子膨胀阀内部并积聚,杂物嵌入到阀体内,就会使转子转动的摩擦力增大,引起卡死现象,通常只有整体更换来解决。


    常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即故障多系人为所致。为防止出现该故障,在检修时一是加强管路清洁度,二是采取焊接保护,一般采用充入氯气的方法,以减少氧化物,三是在阀体两端安装100目以上的过滤器。


    在焊接电子膨胀阀时,应将阀体全部浸在水中,在焊接时充入氮气进行保护,为防止充入的氮气被加热成高温气体经过阀芯而损坏电子膨胀阀,氮气必须从膨胀阀的进出口同时充入。


    案例:内机不开机出现蒸发器结霜(同一系统中其他内机制冷运行),拆开内机面 板,听蒸发器上有明显流水声音,用手摸汽管和液管有温差,给内机断电再上电,听到电子膨胀阀线圈复位的声音,内机制冷开机,制冷正常,判定内机电子膨胀阀关闭 不严,有漏气。


    全部回复(0 )

    只看楼主 我来说两句抢沙发
    • 空调膨胀维修与故障判断
      本资料中介绍了空调系统中膨胀阀的故障判断及调试方法,实际维修中非常实用,资料为转载。
    • 空调市场退回的四通阀中,标明四通阀换向不良或串气的占绝大多数,对这些退回品进行性能测试,除了拆下四通阀时,烧坏活塞和主滑阀及意外碰伤变形之外,其余都满足四通阀性能规格要求,换向正常。
    • 65套空调暖通设计cad图纸(含商场公寓酒店中央空调施工安装系统图)
      本资料包为精选的65套空调暖通设计图纸,其中包含某超高层大厦空调施工设计图、岭东污水处理厂工程暖通图纸、药厂综合制剂车间净化空调施工图全套、住宅采暖给排水施工图以及各种平、立、剖面图等,适合进行商场公寓酒店空调暖通设计的同学参考学习画法和设计。
    • 电子膨胀阀的选型软件
    • 制作精美电子膨胀阀的工作原理动画
    • 膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来
    • 滨海豪园空调工程全套施工组织设计(含进度计划、施工机械计划表等)
      本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行住宅小区空调工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
    • 电子膨胀阀型号:ETS8M-5/8inODM接口尺寸尺寸Φ15.88mm。正反双向,带线圈,五线制插头。...
    • 电子膨胀和热力膨胀阀的比较
      电子膨胀阀和热力膨胀阀的比较
    • 电子膨胀与热力膨胀阀的比较
      电子膨胀阀与热力膨胀阀 各自的优缺点 适用范围
    • 空调电子膨胀阀三维模型,包括电子膨胀阀阀体和电子膨胀阀线圈,电子膨胀阀主要用于空调内部冷媒节流使用,本模型包括CREO建模源文件和STP格式,欢迎下载。...
    • 关于膨胀选型的问题
       根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:   1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规
    • 研究了电子膨胀阀在低温系统中的应用特性,并对热力膨胀阀和电子膨胀阀在相近工况下进行降温特性的对比性试验。根据实验结果进行分析,可以看出电子膨胀阀在低温条件下的控温曲线也是非 常平稳的,并可调节电子膨胀
    • 三位四通转向阀,采用合金模具钢制造,经过良好的热处理,具有高的适用寿命,可以连续使用换向10W次以上,无故障,适用于70Mpa的液压中。在流量8L下适用性能极佳,经过人工测试。减压合格...
    • T系列电子膨胀阀主要用于家用变频空调系统中,实现制冷流量的自动调节,达到快速制冷、精确控温、节能静音等目的,还可用于其他控制系统。该阀具有可逆性,能实现制冷、制热状态下的流量自动控制。...
    • 模型采用UG8.0建模,内含工程制图,主视图、俯视图和左视图。与实际膨胀阀尺寸比例为1:1,可编辑,可装配。针对学生模型教学,初学者绘图以及系统结构设计提供帮助。...
    • 热力膨胀阀是通过蒸发器出口气态制冷剂的过热度控制膨胀阀开度的,故广泛地应用于非满液式蒸发器。按照平衡方式的不同,热力膨胀阀可分内平衡式和外平衡式两种。热力膨胀阀感温系统中可采用不同物质和方式进行充注,
    • 6款QG79DF系类膨胀阀设计模型,膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。模型设计非常详细,同时为了方便大家下载学习,模型包含step格式,欢迎大家使用...
    • 热力膨胀工作原理
      热力膨胀阀是组成制冷装置的重要部件,是制冷系统中四个基本设备之一。它实现冷凝压力至蒸发压力的节流,同时控制制冷剂的流量;它的体积虽小,但作用巨大,它的工作好坏,直接决定整个系统的工作质量,以最佳的方式
    • ACOL膨胀选型软件
      ACOL膨胀阀选型软件,不过是英文界面
    • ALCO膨胀选型软件
      ALCO膨胀阀选型计算,ALCO膨胀阀选型软件
    • 电子膨胀阀O系列-DPF(O)3.2-8.0膨胀阀.。膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸

    阅读下一篇

    露点温度与含湿量互算

            低湿空气状态参数计算离不开露点温度这个参数。         已知露点温度、计算饱和水蒸汽压力、再计算空气绝对含湿量,虽然有点烦,但可以直接计算得到。         但有了绝对含湿量,可以计算出饱和水蒸汽压力,再计算露点温度就有点难度。

    回帖成功

    经验值 +10