1 、背景
建筑供暖能耗不仅与建筑本体的热工性能相关,还与建筑内人的使用行为模式、热力管网系统运行调节状况、输配管网效率以及热源设备效率密切相关。因此民用建筑能耗标准中,对于建筑供暖系统能耗的考核与管理,除应考核建筑供暖系统综合性指标——建筑供暖能耗指标以外,还应考核建筑耗热量指标、管网热损失率指标、管网水泵电耗指标和热源热量转换效率指标等,用以评价建筑供暖终端用能、能源输配效率和能源转换效率等性能。建筑供暖能耗相关指标的框架见图1所示:
现就其中各项指标值的确定方法一一进行说明。
2 、建筑耗热量指标
建筑供暖耗热量就是在供暖季由供热系统实际送入建筑的热量。供暖耗热量与由建筑保温水平决定的建筑供暖需热量有关,也与供热系统运行状况有关。当由于运行调节不当导致室内温度超出建筑需热量时,就形成过量供热,导致建筑供暖耗热量高于建筑的供暖需热量。
建筑供暖需热量就是为了满足冬季室内温度舒适性要求所需要向室内提供的热量。单位建筑面积的供暖需热量与建筑的体形系数、围护结构传热系数、室内外的通风换气量以及室内温度等有关。表1给出了不同省份不同节能标准下的居住建筑需热量值。可以看出,随着建筑节能工作的深入,北方地区建筑供暖需热量 已有显著的降低。 基于我国建筑能耗的现状,根据《民用建筑节能设计标准(居住采暖部分)》JGJ26-95(二步节能)的建筑耗热量水平确定约束值,根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010(三步节能)的建筑耗热量水平确定引导值。 建筑耗热量指标实测值应小于其对应的建筑耗热量指标约束值; 有条件时,宜小于其对应的建筑耗热量指标引导值。
表1 我国不同地区建筑的设计需热量
省份 |
城市 |
建筑设计需热量GJ/(m 2 .a) |
|||
1980 年以前 |
30% 节能标准 |
50% 节能标准(约束值) |
65% 节能标准(引导值) |
||
北京 |
北京 |
0.56 |
0.44 |
0.26 |
0.19 |
天津 |
天津 |
0.53 |
0.42 |
0.25 |
0.2 |
河北省 |
石家庄 |
0.47 |
0.38 |
0.23 |
0.15 |
山西省 |
太原 |
0.64 |
0.48 |
0.29 |
0.21 |
内蒙古自治区 |
呼和浩特 |
0.77 |
0.56 |
0.36 |
0.27 |
辽宁省 |
沈阳 |
0.72 |
0.54 |
0.33 |
0.27 |
吉林省 |
长春 |
0.87 |
0.62 |
0.37 |
0.34 |
黑龙江省 |
哈尔滨 |
0.96 |
0.68 |
0.39 |
0.34 |
山东省 |
济南 |
0.42 |
0.33 |
0.21 |
0.14 |
河南省 |
郑州 |
0.39 |
0.31 |
0.2 |
0.12 |
西藏自治区 |
拉萨 |
0.56 |
0.44 |
0.29 |
0.15 |
陕西省 |
西安 |
0.41 |
0.32 |
0.21 |
0.12 |
甘肃省 |
兰州 |
0.63 |
0.48 |
0.28 |
0.2 |
青海省 |
西宁 |
0.68 |
0.53 |
0.35 |
0.24 |
宁夏回族自治区 |
银川 |
0.63 |
0.51 |
0.31 |
0.24 |
新疆维吾尔自治区 |
乌鲁木齐 |
0.83 |
0.60 |
0.36 |
0.29 |
上述供暖需热量并非实际的建筑供暖能耗。图2是北方省 会城市或供热改革示范城市的实际耗热量状况调查结果,图中C1~C18是按城市所处纬度从高到低排列,从图中可以看到,我国北方采暖地区城镇实际的采暖耗热量大体位于0.4GJ/(m 2 .a)~0.55 GJ/(m 2 .a),平均约在0.47GJ/(m 2 .a),应注意这是热源总出口处计量的热量,扣除5%左右的一、二次管网热损失,则建筑内实际消耗的热量约为0.45GJ/(m 2 .a),高于平均建筑需热量0.33GJ/(m 2 .a)的35%左右。
图2 不同地区实际耗热量状况(图中是热源总出口处计量热量)
注:城市C1~C5位于严寒地区,C6~C18位于寒冷地区。在这18个城市中,C18以燃煤锅炉作为主要热源,C5、C6、C7、C8、C12、C13、C14、C17以热电联产作为主要热源,C1、C2、C3、C4、C9、C10、C11、C15、C16二种供热方式兼有。
供暖系统实际送入建筑内的热量不等于供暖需热量。当实际送入建筑的热量小于供暖需热量时,供暖房间室温低于18℃,不满足供暖要求。这是以前我国北方各城市冬季经常出现的情况。随着供暖系统的改进和对人民生活保障重视程度的提高,目前实际出现的大多数情况是由于各种原因使得实际供热量大于供暖需热量,表现出的现象就是部分用户室温高于18℃,有时有的用户甚至可高达25℃以上。同时,过高的室温引起居住者的不舒适,为了避免过热,居住者最可行的办法就是开窗降温,这就大幅度加大了室内外空气交换量,从而进一步加大了向外界的散热,增加了供暖能耗。
之所以出现建筑实际耗热量高于需热量的现象,主要是由于供热系统调节不当,导致不同建筑不同房间之间供热量与需热量不匹配,各个用户的室内温度冷热不均,在目前末端缺乏有效调节手段的条件下,为了维持温度较低用户的舒适性要求,热源处只能整体加大供热量,这样就会使得其他用户过热,造成过量供暖损失。在一个原因是供热系统未能根据气候的变化及时调节供热量,导致天气变暖时系统仍维持较大的供热量,致使供热初寒期和末寒期出现整个系统的过量供热现象。
供暖系统节能的主要任务之一就是通过各种技术、政策和机制尽可能降低实际的过量供热程度,使实际供热量尽可能接近供暖需热量。然而由于控制调节的各种困难以及激励行为节能各种机制在实施中的困难,很难完全消除过量供热现象。并且,实际系统中,系统规模越大,调节越困难,出现过量供热的程度也就越高。考虑这种实际问题,按照实测数据根据系统规模给出了不同的过量供热率,建筑耗热量指标是由建筑节能标准实际需热量再加上过量供热而得到。
3 、输配系统能耗指标
我国的集中供热系统结构如图4所示。城市热网和庭院管网属于集中供热系统的输配系统,承担着将热量从热源输配到楼栋入口的任务。为了考核输配系统的运行情况,需要从管网热损失率指标和管网水泵电耗指标两方面进行评价。
图3 集中供热系统示意图
3.1 管网热损失率
表2是实际测试某北方地区7个小区的庭院管网损失。可以看出,我国目前的集中供热系统管网损失参差不齐,差异非常大。
对于城市集中大热网一次网来说由于管理水平较高和采用直埋管技术,热损失在1%~3%。
表2 庭院管网热损失实测结果
管网保温损失率 |
管网漏水热损失率 |
管网总热损失率 |
|
小区1 |
5.3% |
2.9% |
8.2% |
小区2 |
3.2% |
0.1% |
3.3% |
小区3 |
6.6% |
0.1% |
6.7% |
小区4 |
11.7% |
1.5% |
13.2% |
小区5 |
6.2% |
0.4% |
6.6% |
小区6 |
9.2% |
0.9% |
10.2% |
小区7 |
5.6% |
1.9% |
7.5% |
供热规模越大,输配系统的管网热损失也越大。根据实测结果制定管网热损失率指标的约束值和引导值,如表3所示。
表3 管网热损失率指标标准
建筑供暖系统类型 |
管网热损失率指标(%) |
|
约束值 |
引导值 |
|
区域集中供暖 |
5 |
3 |
小区集中供暖 |
2 |
1 |
分栋分户供暖 |
0 |
0 |
3.2 管网水泵电耗指标
实测北京地区部分小区锅炉房的耗电量情况如图4所示。该电耗包括一次网循环泵耗、二次网循环泵耗和锅炉的辅助用电,例如鼓风机等用电。其中直供系统的平均电耗为2.33 kWh/(m 2 .a),间供系统的平均电耗为2.11kWh/(m 2 .a)。间供系统电耗较低的原因在于其一次网温差大,流量小,水泵电耗有所降低。
(a)北京市直供系统热力站循环水泵电耗指标
(b)北京市间供系统热力站循环水泵电耗指标
图4 北京地区部分小区锅炉房的耗电量
目前北方地区热力站二次网耗电量约为1~4kWh/m 2 之间,如果平均为2kWh/m 2 ,则相当于每平米耗能约为650克标煤,占到供暖总能耗的4%,供暖成本的10%。如果采用各种技术管理手段将二次管网平均电耗降低为1kWh/m 2 ,则北方地区每年可节约用电约100亿kWh,具有非常大的节能潜力。所以,依据实际的电耗情况制定水泵电耗指标标准如表4所示。
表4 管网水泵电耗指标标准
供暖期(月) |
管网水泵电耗指标kWh/(m 2 .a) |
|
约束值 |
引导值 |
|
4 |
1.7 |
1 |
5 |
2.1 |
1.3 |
6 |
2.5 |
1.5 |
7 |
2.9 |
1.8 |
8 |
3.3 |
2 |
4 、热源能耗指标
热电联产方式热源需要由其产生的电力和热量分摊所消耗的燃煤。怎样分摊这些燃煤,有多种不同的方法。目前电力部门按照锅炉产热效率把热电联产产热量折合为燃煤,从输入的燃煤中扣除,所剩余的燃煤作为发电煤耗。这样热电联产的产热效率就和燃煤锅炉完全相同,热电联产的效益仅表现在其发电煤耗大幅度降低的特点上。这样不能正确认识热电联产的节能本质。考虑到电力和热量两种能源之间巨大的品位,采用火用方法来分摊,才可以更科学地反映出热电联产方式利用不同品位的能源承担不同任务这一特点,反映出热电联产的节能特征。
这样,标准中对热电联产热源,按照火用分摊法对供热煤耗进行分摊计算:
式中:C Q —热源能耗指标实测值,当燃料为燃煤或全部为电力时,单位为:kgce/GJ;当燃料为燃气时,单位为:m 3 燃气/GJ;
C hj —热源全年燃料消耗量,当燃料为燃煤时,单位为:kgce/a;当燃料为燃气时,单位为:Nm 3 燃气/a;
m —热网包含的热源个数;
Ein,j —耗电量(kWh/a),当热源为锅炉时,为全年锅炉房耗电;当热源为水源热泵、地源热泵等电驱动热泵时,为全年热源耗电;当采用热电联产时,该值为0;
Eout,j —当热源为热电年产时,为热电厂全年净输出电量(发电量减去厂用电);
c e —发电能源消耗率,对燃煤热电联产电厂、燃煤锅炉房和水源热泵、地源热泵热源,取全国平均供电煤耗0.320kgce/kWh;对天然气热电联产,和天然气锅炉房,取全国平均燃气供电效率0.2Nm 3 天然气/kWh ;
Q si —供暖期热源出口实测的供热量(GJ/a)。
λ hw —一次网热水火用折算系数,是热水理论情况下能够转化为最大有用功占能源总量的比例,火用折算系数λ在0~1之间;
T 0 —为该热源所在地区的“平均温度≤+5℃期间内的平均温度”(GB50736-2012),单位为开尔文(K);
T ws —热源一次网热水供水温度,单位为开尔文(K);
T bw —热源一次网热水回水温度,单位为开尔文(K)。
供热煤耗是根据供暖期间热源的运行状况计算得到,而不是根据热源厂全年的运行状况进行计算。这是因为热电联产电厂在非供暖季的运行状况很不相同,如果按照全年的运行结果计算,则非供暖季发电小时数会在很大程度上影响计算出的供热煤耗。这样就不能真实反映供暖期的实际能耗状况。所以按照这一标准
计算时,应仅使用供暖季的燃料消耗量、发电量和供热量。
以北京某电厂的运行数据为例采用火用分摊法计算其供热煤耗:该电厂供暖期间,总上网供电量为20455.6万度电,总供热量为175.9万GJ,耗煤量为11.1万吨标煤。一次网供回水温度为110-50℃,其对应火用折算系数为0.232,。将上述运行数据代入公式(9)可计算得到供热煤耗为22.5kgce/GJ。
将全国各地目前热电联产及锅炉的供热煤耗进行如上计算可得表5所示(显示部分)。根据实测数据的平均值最终确定各种不同系统的约束值,再将考虑采用各种节能措施后可实现的煤耗值作为引导值,如表6所示。
表5 一些典型热电厂的供热煤耗
名称 |
机组容量 |
供电量(万kWh) |
供热量 (万GJ) |
耗标煤量(万t) |
供热煤耗kg/GJ(按350gce/kWh供电煤耗) |
河北国电某电厂 |
330MW |
89391.7 |
251.8 |
38.7 |
29.4 |
山西大唐某电厂 |
300MW |
171168.4 |
455.0 |
71.7 |
26.0 |
山西大唐某电厂 |
200MW |
100525.2 |
325.9 |
46.5 |
34.7 |
北京中电某电厂 |
200MW |
20455.6 |
175.9 |
11.1 |
22.7 |
内蒙京能某电厂 |
135MW |
75066.7 |
277.4 |
34.6 |
30.1 |
内蒙中电投某电厂 |
135MW |
81259.0 |
527.6 |
43.5 |
28.6 |
表6 热源能耗指标标准
建筑供暖系统类型 |
燃煤热源效率指标kgce/GJ |
燃气热源效率指标Nm 3 /GJ |
||
约束值 |
引导值 |
约束值 |
引导值 |
|
区域集中供暖 |
22 |
18 |
27 |
20 |
小区锅炉房或分布式热电联产等集中供暖 |
43 |
38 |
32 |
29 |
分栋/分户供暖 |
/ |
/ |
32 |
30 |
5 、建筑供热能耗指标
通过上一节计算得出的分项供热能耗指标,可以进一步计算得到集中供热系统的燃气供热能耗指标。
对于集中供热方式的建筑,其建筑供暖能耗指标实测值应按照下式计算:
式中:E bh —建筑供暖能耗指标实测值[kgce/(m 2 ·a)]或[Nm 3 /(m 2 ? a)] ;
q s —热源供热量实测值[GJ/(m 2 ·a)];
CQ —热源效率指标实测值(kgce/GJ或Nm 3 /GJ);
e dis —供热管网水泵电耗指标实测值[kWh/(m 2 ·a)],其获取方法见6.4.5;
As —系统承担的总的供暖面积,[m 2 ];
Q si —第i个热源输出的热量,[GJ/a] ;
m —总的热源数目;
ce —全国平均火力供电标准煤耗或者火力供电燃气耗值,取0.320kgce/kWh或0.2 Nm 3 /kWh。
对于分户或分栋供暖方式的建筑,其供暖能耗指标实测值应按照下式计算:
式中:Es—为供暖系统供暖季所消耗的燃煤、燃气或电力,根据燃料种类其量纲分别为[kgce], [Nm 3 ],[kWh];
A —为供暖建筑面积 [m 2 ];
β —气象修正系数;
HDD0 —以18℃为标准计算的标准供暖期供暖度日数;
HDD —以18℃为标准计算的当年供暖期供暖度日数。
表7 建筑供暖能耗指标的约束值和引导值(燃煤为主)
省份 |
城市 |
建筑供暖能耗指标 kgce/(m 2 ? a) |
|||
约束值 |
引导值 |
||||
区域集中供暖 |
小区集中供暖 |
区域集中供暖 |
小区集中供暖 |
||
北京 |
北京 |
7.6 |
13.7 |
4.5 |
8.7 |
天津 |
天津 |
7.3 |
13.2 |
4.7 |
9.1 |
河北省 |
石家庄 |
6.8 |
12.1 |
3.6 |
6.9 |
山西省 |
太原 |
8.6 |
15.3 |
5.0 |
9.7 |
内蒙古自治区 |
呼和浩特 |
10.6 |
19.0 |
6.4 |
12.4 |
辽宁省 |
沈阳 |
9.7 |
17.3 |
6.4 |
12.3 |
吉林省 |
长春 |
10.7 |
19.3 |
7.9 |
15.4 |
黑龙江省 |
哈尔滨 |
11.4 |
20.5 |
8.0 |
15.5 |
山东省 |
济南 |
6.3 |
11.1 |
3.4 |
6.5 |
河南省 |
郑州 |
6.0 |
10.6 |
3.0 |
5.6 |
西藏自治区 |
拉萨 |
8.4 |
15.2 |
3.6 |
6.9 |
陕西省 |
西安 |
6.3 |
11.1 |
3.0 |
5.6 |
甘肃省 |
兰州 |
8.3 |
14.8 |
4.8 |
9.2 |
青海省 |
西宁 |
10.2 |
18.3 |
5.7 |
11.0 |
宁夏回族 自治区 |
银川 |
9.1 |
16.3 |
5.7 |
11.0 |
新疆维吾尔自治区 |
乌鲁木齐 |
10.6 |
19.0 |
6.9 |
13.3 |
表8 建筑供暖能耗指标的约束值和引导值(燃气为主)
省份 |
城市 |
建筑供暖能耗指标 Nm 3 /(m 2 ? a) |
|||||
约束值 |
引导值 |
||||||
区域集 |
小区集 |
分栋分 |
区域集 |
小区集 |
分栋分 |
||
中供暖 |
中供暖 |
户供暖 |
中供暖 |
中供暖 |
户供暖 |
||
北京 |
北京 |
9.0 |
10.1 |
8.7 |
4.9 |
6.6 |
6.1 |
天津 |
天津 |
8.7 |
9.7 |
8.4 |
5.1 |
6.9 |
6.4 |
河北省 |
石家庄 |
8.0 |
9.0 |
7.7 |
3.9 |
5.3 |
4.8 |
山西省 |
太原 |
10.0 |
11.2 |
9.7 |
5.3 |
7.3 |
6.7 |
内蒙古自治区 |
呼和浩特 |
12.4 |
13.9 |
12.1 |
6.8 |
9.3 |
8.6 |
辽宁省 |
沈阳 |
11.4 |
12.7 |
11.1 |
6.8 |
9.3 |
8.6 |
吉林省 |
长春 |
12.7 |
14.2 |
12.4 |
8.5 |
11.7 |
10.9 |
黑龙江省 |
哈尔滨 |
13.4 |
15.0 |
13.1 |
8.5 |
11.7 |
10.9 |
山东省 |
济南 |
7.4 |
8.2 |
7.1 |
3.6 |
4.9 |
4.5 |
河南省 |
郑州 |
7.0 |
7.9 |
6.7 |
3.1 |
4.2 |
3.8 |
西藏自治区 |
拉萨 |
10.0 |
11.2 |
9.7 |
3.9 |
5.3 |
4.8 |
陕西省 |
西安 |
7.4 |
8.2 |
7.1 |
3.1 |
4.2 |
3.8 |
甘肃省 |
兰州 |
9.7 |
10.9 |
9.4 |
5.1 |
6.9 |
6.4 |
青海省 |
西宁 |
12.0 |
13.5 |
11.8 |
6.1 |
8.3 |
7.7 |
宁夏回族自治区 |
银川 |
10.7 |
12.0 |
10.4 |
6.1 |
8.3 |
7.7 |
新疆维吾尔自治区 |
乌鲁木齐 |
12.4 |
13.9 |
12.1 |
7.3 |
10.0 |
9.3 |
6 、结论
建筑供暖系统能耗指标包括:建筑耗热量指标、建筑供暖输配系统能耗指标(包括管网热损失率指标和管网水泵电耗指标)、建筑供暖系统热源能耗指标和建筑供暖能耗指标。
1 、建筑耗热量指标是指为满足冬季室内温度舒适性要求,在一个完整供暖期内需要向室内提供的热量除以建筑面积所得到的能耗指标,按照北方地区省会城市给出。该指标用以考核建筑围护结构本身的能耗水平及楼内运行调节状况。《民用建筑节能设计标准(居住采暖部分)》(二步节能)的建筑耗热量水平是约束值的确定依据,《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(三步节能)的建筑耗热量水平是引导值的确定依据。
2 、管网热损失率指标是指管网热损失指标除以热源供热量指标得到的比例,按照建筑供暖系统类型给出。约束值根据实际管网热损失测试的平均水平给出。引导值是在约束性指标值的基础上降低50%。
3 、管网水泵电耗指标是指一个完整供暖期内供热管网水泵输配电耗除以建筑面积得到的指标,按供暖期长度给出。约束值根据实际管网热损失测试的平均水平给出。引导值是在约束性指标值的基础上降低50%。
4 、建筑供暖系统热源能耗指标热源能耗指标为全年热源供热所消耗的能源与供热量的比值,用于评价热源全年的平均供热效率。约束值由各类不同的热源能耗指标值实测值平均水平得到。引导值是考虑采用了各种先进节能手段后所能达到的极限。
5 、建筑供暖能耗指标是指一个完整供暖期内供暖系统所消耗的能源量除以建筑面积所得到的能耗指标,包括在供暖热源所消耗的能源和供暖系统水泵输配电耗。该指标的约束值与引导值均依据上述各分项指标值的约束值和引导值最终确定。
更多关于住宅供暖的相关知识,可以看我们的专业课程《住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计》,一线多年经验讲师手把手教学,课后还有交流群,老师在线回复问题以及行业相关的内容。
课程特色
课程大纲
适合人群
开通超级VIP,本课程可享折扣优惠,另有课程、资料也可免费学习哦!
0人已收藏
2人已打赏
免费3人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 675 人订阅
阅读下一篇
空调风机盘管系统常见故障排除风机盘管是中央空调系统末端设备,由热交換器、供回水循环管道、过滤网、风扇、接水盘、排气阀、电磁阀及吊架组成;其工作原理是:机组内不断的再循环客房内的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常情况下,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调客房对新风量的需要,通过室内空调温度控制器来预设室内温度和三档调设风机送风量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发