工序:筏板钢筋绑扎完成,进行剪力墙钢筋插筋定位,外墙通长钢筋未与外架搭设施工相结合。
常见问题:a、剪力墙竖筋倾斜;b、上口高低不一、或高于板面或低于楼板;c、暗梁主筋绑扎不到位;d、墙体绑扎后垂直度无法校正到位,造成保护层不符合规范要求。
改进方法:地下室外墙插筋前先进行外架搭设,并设支撑构件,钢筋上口统一标高固定。
类似部位:栏板插筋。