土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ ALC墙板施工的五项技术指标,节点详图

ALC墙板施工的五项技术指标,节点详图

发布于:2024-07-01 11:21:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

ALC是蒸压轻质混凝土的简称,是经高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材(内含经过处理的钢筋增强)。ALC板既可做墙体材料,又可做屋面板,是一种性能优越的新型建材。在装配式钢结构住宅体系的墙体中应用 ALC墙板 有其特有的优势。



ALC一体板

ALC墙板五项技术指标

一体板的安装节点要满足结构强度的要求,板缝处理要满足隔声、保温、防渗水的要求。一体板墙体满足垂直度、平整度的要求。

(1)外墙板固定节点设计

钩头螺栓法具备造价低、配件采购便利、节点抗变形能力强、施工简易等优点,综合考虑施工成本、施工质量和安装效率后,确定采用钩头螺栓法作为本项目ALC外墙板与钢梁下翼缘、楼板、反坎的连接节点。

外墙板固定节点

(2)内墙板固定节点设计

U型卡法造价低,施工简便,配件暴露的问题可以通过后期饰面做法掩盖。因此,选用U型卡法作为本项目ALC内墙与钢梁、楼板面的连接做法。

内墙板固定节点

(3)外墙板缝隙处理方法设计

综合考虑固定节点、渗水路径、保温隔声性能,设计外墙板缝隙处理方法。

外墙板缝隙处理

(4)内墙板缝隙处理方法设计

综合考虑固定节点、保温隔声性能,设计内墙板缝隙处理方法。

内墙板缝隙处理

(5)洞口补强做法

综合考虑洞口尺寸、位置,设计吊筋、加固扁钢进行洞口补强。

洞口补强做法

综合 效果分析

(1)外墙板固定采用的定位角钢外置做法,将ALC外墙条板安装效率提高60%,安装人工投入量降低50%。此做法将钩头螺栓的丝扣端转移到室内,便于工人螺母施拧,提高了操作的安全性。

(2)内墙板固定采用U型卡做法,并在此基础上进行了做法改良,减少了现场湿作业,提高了内墙板安装效率30%,贯彻了装配式建筑的绿色施工理念。

(3)结合装配式建筑自身结构特点设计的板式周转卸料平台,其简支构造特点较悬挑卸料平台更可靠、作业更安全;无需提前预埋、安拆便捷的特点大大提高了其周转效率,取得了良好的使用效果。