土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆实际截面≠标称截面?此处为您解答!

电缆实际截面≠标称截面?此处为您解答!

发布于:2024-07-01 11:15:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

来源:电线电缆那些事

如有侵权,请联系删除


很多行业同仁搞不清 电缆标称截面 是什么,其实在电缆行业,对于电缆截面积分为三类:电缆标称截面积、电缆设计截面积、电缆实际截面积。下面就来探讨下这三种截面积的关系,也就解答了电缆标称截面是什么的问题。  
 
首先说说电缆截面积是什么,电缆截面积就是电缆规格的一个参数,我们知道电缆规格包含电缆的芯数和截面尺寸以及电压,电缆的截面积指的是电缆导体的截面积,同样的材质下,电缆截面积决定了电缆的通流能力,就是能走多大电流,下面分别讲讲电缆标称截面积、电缆设计截面积、电缆实际截面积。  
 

 
电缆设计截面积是什么?  
电缆设计截面积(英文名:Design cross-sectional area),GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》12.2.2:“低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检”,这里讲的 设计值指的就是电缆设计截面积 。与电线电缆载流量I直接相关的变量是导体电阻R,并非导体的实际截面。当我们考核电线电缆的设计截面或标称截面时,均是考核它的电阻值,而不是测量它的实际截面值。  
 

 
电线电缆产品标准中对导体截面积的要求  
目前电线电缆各大标准体系的产品标准均采取标称截面积或规格代号来对应区分不同截面的导体。例如IEC标准(IEC60227、IEC60245、IEC60502等)、欧洲标准(EN50525等)和国家标准(GB/T5013、GB/T5023、GB/T12706等)采用标称截面积(单位:平方毫米)作为不同截面导体规格的代号,美国标准(UL758、UL62等)则采用AWG规格作为代号。其中, 对于不同截面规格代号的考核均是通过导体电阻值来要求,而非实际测量导体截面积 (注:UL 标准允许测量实际截面积,但采用导体电阻作为仲裁方法)。  
在国家标准GB/T5023-2008、GB/T5013-2008和GB/T12706-2008中,主要规定电缆导体符合GB/T3956的要求,主要考核有:  
1)软导体的单线最大直径和硬导体中单线最少根数符合GB/T3956的要求;  
2)导体在20℃时的电阻应符合GB/T3956的要求。  
在GB/T3956中,导体共分四种:第1种(实心导体)、第2种(绞合导体)、第5种(软导体)和第6种(比第5种更柔软的导体)。其中,第1种和第2种导体用于固定敷设的电缆中(例如布电线、电力电缆等)。第5种和第6种导体用于软电缆和软线中(例如电源线、橡套电缆等),也可用于固定敷设。    
在以上四种导体中,不同标称截面积导体规格考核的20℃时最大导体电阻值如表所示。可见,各个标称截面积导体规格与其最大导体电阻值存在一一对应的关系。  
因此,对于电线电缆产品标准,只要导体能达到所声称的标称截面积对应的最大电阻值要求,导体单线直径或根数满足标准要求即可判定合格。同时,衡量各个型号质量的参考指标是其应满足相应标称截面积的最大电阻值,只要这项指标满足要求,就表明该产品是合格的。 如果截面积做的太小,就会造成电阻值不合格。这事实上也相应对截面积进行了考核,只是参考,而不是绝对的。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气配管常见45个质量通病防治

来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 通病1:非镀锌钢管管内壁不刷防锈漆。 危害:管内壁易锈蚀。 解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。 通病2:非镀锌钢管管外壁一律刷防锈漆。 危害:敷设在现浇混凝土层中的管子,刷漆后管外壁与混凝土不能很好结合。 解决方法:敷设在现浇混凝土中的管子,管外壁不要刷漆。

回帖成功

经验值 +10