1
分级绝缘变压器
1、分级绝缘变压器中性点一定要加装避雷器和防止过电压间隙;
2、如果条件允许,运行方式允许,分级绝缘变压器一定要中性点接地运行;
3、分级绝缘变压器中性点如果不接地运行,中性点过电压保护一定要可靠投入。
2
变压器中性点配置关键原则
1、在双母线运行时,应考虑当母联开关跳闸后,保证被分开的两个系统至少应有一台变压器中性点接地;
2、变压器中、低压侧有电源时,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧断路器跳闸,变压器成为中性点绝缘系统;
3、发电机—变压器—线路组的主变压器中性点应保持接地运行。
3
变压器中性点过电压的三种形式
1、大气过电压;
2、单相接地故障引起的过电压;
3、断路器非全相分合闸引起的过电压(主要表现为电网中断路器的非同期重合闸、非全相动作、导线断线等)。
4
变压器中性点间隙保护的三种方式
可采用间隙、避雷器及避雷器联合放电间隙3种方式。
变压器多采用避雷器联合放电间隙的保护方式。
放电间隙采用棒—棒间隙,避雷器多配置为氧化锌避雷器。
避雷器并联间隙的保护分工是工频、操作过电压由间隙承担,雷电、暂态过电压由避雷器承担,同时,又用间隙来限制避雷器上可能出现的过高幅值的工频过电压和过高的残压。这种方式既对变压器中性点进行保护,又起到互为保护的作用。
5
变压器中性点间隙过流保护
为防止过电压损坏变压器中性点绝缘,对主变压器中性点目前普遍采取装设放电间隙的措施,并利用中性点套管电流互感器或在放电间隙回路装设独立的电流互感器,构成变压器中性点放电间隙零序过电流保护(简称“间隙过流”保护)。
变压器高压侧中性点放电间隙保护何时投入,何时退出,为什么?
应在中性点接地刀闸合上前退出,在中性点接地刀闸拉开后投入(即放电间隙保护与中性点不能同时在投入状态)。
在经间隙接地状态时,在发生接地故障时,在其他接地变跳开后,中性点零序电压将升高,使间隙零序电压保护动作。间隙击穿后,零序电流动作,保护不接地变压器的安全。
(1)共用电流互感器接线图
2个电流继电器动作值不同,且2种接地电流的性质不同。零序过流主要是工频量。
(2)电流互感器相互独立接线图
(3)综合接线示意图
6
变压器零序电压保护
各个电压等级变压器中性点接地方式?
零序电流保护、间隙零序保护、避雷器保护的关系?
两台变压器运行,有一个中性点接地的原因?
几台变压器能不能用一根中线接地?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
为什么励磁涌流会导致换流站宽频谐波保护误动?励磁涌流是电力系统中常见的现象,尤其是在变压器或换流站的联络变压器在空载充电时。产生的瞬时性大电流会导致电压和电流波形的畸变,进而产生谐波可能对电力系统造成影响。而换流站宽频谐波保护是一种用于检测和防止电力系统谐波影响的保护机制,通过监测电网中的谐波水平来预防对电力系统造成损害。 下面,一起来了解励磁涌流导致换流站宽频谐波保护误动的五大具体原因: 一、励磁涌流的特性 由于励磁涌流的瞬时性通常在变压器投入运行时发生,持续时间较短。产生的励磁涌流可能是二次谐波和三次谐波且幅值可能远大于额定电流,因此会对电网的稳定性造成影响。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发