土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场三级配电如何设置?住建厅发布最新指导手册!可下载!

施工现场三级配电如何设置?住建厅发布最新指导手册!可下载!

发布于:2024-06-26 13:43:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
     
来源:  百度文库          

如有侵权,请联系删除


施工现场临时用电专业性较强,是建筑工地安全管理的重中之重。近日,江苏省住房和城乡建设厅发布《建筑电工安全操作手册》, 为建筑电工和临时施工用电提供安全操作规程的详细指导。依据《手册》,施工现场三级配电系统设置要点如下。


施工现场三级配电系统设置


1. 配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实 行三级配电。


2. 总配电箱应设在靠近电源的区域,根据需要可以设置若干分路, 并设置剩余电流动作保护装置漏电保护器。总配电箱中漏电保护器的额定动作电流应>30mA,额定动作时间应>0.1S,但其额定动作电流与额定动作时间的乘积≯30mA·S。箱体采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm。箱体表面应做防腐处理。


3. 分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方,根据需要设 置若干分路,可不设漏电保护器。与总配电箱的间距大小应符合电压损失≯5%的技术条件,与开关箱的间距≯30m。电器安装板上必须分设N线和PE线端子板。应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及分路漏电保护器(不做强制要求),不得安装插座做电气连接。固定式配电箱的中心与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱应设置在结实的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。


4. 开关箱应设置在用电设备邻近的地方,必须按“一机一闸一漏一 箱”设置,漏电保护器的额定动作电流应≤30mA,额定动作时间应≤0.1S(特   殊场合漏电保护器动作电流≤15mA,动作时间应≤0.1S)。与用电设备的水平间距≯3m。


5. 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图,应配锁、并应由专人负责应定期检测、维修。检查、维修人员必须是专业电工。对配电箱、开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“严禁合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。


6. 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带 电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。



     

江苏省住建厅《建筑电工安全操作手册》



各设区市住房城乡建设局(建委):


为贯彻“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,认真落实省政府领导有关要求,进一步规范和加强我省房屋市政、轨道交通工程施工用电作业安全,防范遏制事故发生,切实保障从业人员的生命安全,省住房和城乡建设厅充分借鉴苏州市的经验做法,组织相关专业人员编制了《建筑电工安全操作手册》,以图文形式为全省建筑电工提供安全操作规程指导。


各地要结合当前正在开展的房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动和房屋市政工程领域“生命至上,隐患必除”消防安全专项行动,严格建筑电工岗位操作规程管理,加强隐患排查、风险识别、监测预警和应急处置,做到预防在先、发现在早、处置在小,坚决守牢安全发展底线。


各地在使用过程中,有相关意见和建议,请及时反馈省住房和城乡建设厅工程质量安全监管处。

联系人:丁侦原,025-51868613,4618568@qq.com。


附件:《建筑电工安全操作手册》.pdf


江苏省住房和城乡建设厅 

2024年6月19日

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教你认清配电箱中的空开、漏保、过压保护

大家肯定都看过家中的配电箱,里面密密麻麻一排开关,你知道这些开关的作用吗? 今天东叔给大家普及一下配电箱里的空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器。 一、 漏电断路器 漏电断路器也称漏保,当家里出现漏电、短路、过载就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器,另一部分是剩余电流动作保护寸器,二者组合在一起既有过载,短路保护作用,又有漏电保护作用。可防止意外触电。黄颜色标有“T”字母的按钮是测试按钮,应每月试跳一次,以保证漏保在人员触电时可靠动作。蓝颜色按钮为动作指示器,漏保动作后,此按钮弹出,排除故障后,只有在此按钮复位后漏保开关才能合上。

回帖成功

经验值 +10