YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同,都同属于电力电缆这一类用于传输和分配电能的电缆,但是它们的区别也是很明显的。
下面就详细介绍一下两者之间的区别。
1)VV电缆全称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV电缆全称为铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV绝缘材料用的是交联聚乙烯;VV绝缘材料用的是聚氯乙烯。
2)VV为塑力电缆,YJV即交联电缆,YJV电缆其绝缘层性能优于塑力缆。
塑力电缆:塑料绝缘及护套的电力电缆,简称塑力电缆。
交联电缆:绝缘层采用交联材料的电缆,最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。
3)YJV在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。
YJV交联电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
2)载流量—— YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
工作电压范围的区别:通常情况下,YJV电缆工作的电压范围为6~500KV,而VV电缆则为1~6KV。所以,VV电力电缆一般用于低压环境,而YJV则囊括了高中低压环境,这也是为什么YJV电缆制造工艺水平要求较高的原因。
最后, 居民类工程推荐选择YJV电缆,更安全环保。 如果预算实在有限,可以选择在非人居以及电压温度都要求不高的地方使用VV电力电缆。总而言之,大趋势就是,YJV交联电缆电缆逐渐代替VV电缆。