斜杆受压
土木吧
雨篷斜杆不仅要验算受拉承载力,如图4.2.58所示,设计钢结构雨篷还要验算斜杆的稳定性。
斜杆受压
土木吧
一般情况下,钢结构雨篷的自重不大,风荷载对雨篷产生的上浮力往往大于雨篷自重(尤其是沿海地区),使斜杆受压。
部分设计人员设计斜杆时仅仅考虑雨荷载产生的拉力,忽略了由风浮力导致斜杆受压,没有对斜杆进行稳定性验算。
对该斜杆进行稳定性验算,雨篷风荷载局部体型系数根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.3条第2款的规定,取-2.0。
以上内容来自:建筑工程设计常见问题汇编结构分册
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.24 万条内容 · 402 人订阅
阅读下一篇
深圳文化馆新馆结构设计探讨摘 要 深圳文化馆新馆建筑造型复杂、内部空间变化较多,存在超过 21 m 的大悬挑空间。为确保整个结构具有合理的抗侧和抗扭刚度,在建筑楼梯、电梯间设置了 8 个钢筋混凝土筒体,这些筒体与周边框架柱形成框架剪力墙结构。但由于建筑内外空间上的变化和功能上的特殊要求,该结构存在较多的不规则项和复杂子结构。如文化馆典型楼层开洞率达 32% 以上,馆内各区域功能差异较大,区域之间仅通过室内连廊连接在一起,实际楼板情况与刚性楼板假定不符,此时如何评判结构的变形指标以及楼板协调变形的能力成为设计的一个重、难点;将文化馆划分为三个区域,分别为左侧、右侧核心筒群区域以及东侧大跨度钢结构区域,选取三个区域中的典型观测点,考察地震作用下观测点的变形,进一步判断楼板是否具有协调三个区域变形差异的能力。对大悬挑区域进行了方案对比阐述,同时对与悬挑桁架上弦相连的楼盖构件进行受力分析,讨论其在结构遭受罕遇地震作用、薄弱连接位置的楼板出现损坏引起楼板刚度退化甚至是完全退出工作时,能否保证桁架与核心筒之间的传力。东侧区域建筑功能要求大柱跨及楼层通高,典型柱距 8.4 m × 16.8 m,且仅可在 L4 ~ L8 层布置钢柱,B1 ~ L4 层之间则须要设置 Y 型斜柱承托上部钢柱;分析 Y 型斜柱传递重力时其独立承担倾覆荷载的能力,同时 Y 型斜柱为 3 ~ 4 层的跃层柱,其能否满足稳定承载力和抗连续倒塌要求均为讨论的重、难点。