在我们的工作中,我们可能会遇到各种各样的问题,其中之一就是 设备运行不稳定。 这可能是由于各种原因造成的,比如 线路虚接 。在这种情况下,我们应该如何应对呢?
来看看电友们的不同看法:
整理线路,全走线槽,扎带绑好,但不标线号。
这种做法虽然可以让线路看起来整齐,但是如果有一根线虚接了,可能还是无法解决问题。因为如果不标线号,那么在查找问题的时候就会非常困难。
看工资多少。如果工资不高,那么他可能会选择离职。
他认为这种老板也是小老板,你累死了还嫌弃你事干不好。如果你全都重新接好点,累死了没人管你。这种做法虽然可以解决眼前的问题,但是却无法从根本上解决问题。因为如果问题的根源没有得到解决,那么问题还是会再次出现。
大厂子,长见识,学技术。
他认为在大公司工作可以让我们学到更多的技术,也可以让我们看到更大的世界。 这是一个很好的观 点,因为在大公司工作,我们可以接触到更多的先进技术和理念,这对我们的发展是非常有帮助的。
然而,我们也不能完全否定小场子的价值。
在小公司工作,我们可以有 更多的机会去实践我们的技术 ,也可以有 更多的机会去挑战我们自己 。虽然可能会有一些无用的线需要我们去处理,但是这也是我们提升自己技术的一个过程。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2149 人订阅
阅读下一篇
浅析电气工程配电箱预留洞混凝土过梁做法建筑工程施工中,电气照明动力配电箱的安装方式分为明装和暗装,明装箱是将配电箱安装在墙体外侧,暗装箱是将配电箱安装在墙体之内。对于暗装箱体,根据墙体材质不同,有的配电箱需要安装在加气混凝土砌块中,有的配电箱需要安装在剪力墙中。DBJ14-032—2004《建筑工程施工工艺规程》中对配电箱的安装提出了明确要求:暗装配电箱应配合土建将箱体同时按图纸要求安装于墙内,若预留洞口,应考虑需配管侧留置高度、宽度和应根据配管的直径、煨弯的倍数,比箱体应大300~500mm,不配管侧不宜大于80mm;配管必须到位,附件应齐全,在配管和接地线做好以后,将洞口周围用细石混凝土或水泥砂浆填实填牢。当配电箱预留洞口尺寸大于300mm时,需增设混凝土过梁。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发