建筑工程施工中,电气照明动力配电箱的安装方式分为明装和暗装,明装箱是将配电箱安装在墙体外侧,暗装箱是将配电箱安装在墙体之内。对于暗装箱体,根据墙体材质不同,有的配电箱需要安装在加气混凝土砌块中,有的配电箱需要安装在剪力墙中。DBJ14-032—2004《建筑工程施工工艺规程》中对配电箱的安装提出了明确要求:暗装配电箱应配合土建将箱体同时按图纸要求安装于墙内,若预留洞口,应考虑需配管侧留置高度、宽度和应根据配管的直径、煨弯的倍数,比箱体应大300~500mm,不配管侧不宜大于80mm;配管必须到位,附件应齐全,在配管和接地线做好以后,将洞口周围用细石混凝土或水泥砂浆填实填牢。当配电箱预留洞口尺寸大于300mm时,需增设混凝土过梁。
在工程实际施工中,配电箱预留洞口尺寸(B1)大于300mm时根据规范要求需要设置混凝土过梁,混凝土过梁长度各边至少超过洞口尺寸150mm,通常,混凝土过梁需要根据配电箱和洞口尺寸提前预制。墙体砌筑时,将配电箱位置处预留洞口,同时将预制好的混凝土过梁放置于洞口之上。配电箱安装时,将配电箱壳体放置于预留洞口内,然后根据配电箱回路与主体期间预埋的电气线管进行连接。对于配电箱上侧出线的回路(如照明回路、高位插座回路等)电气线管需要穿过混凝土过梁与砌块墙内的配管连接,那就需要对预制混凝土过梁进行二次剔槽,将电气线管穿过过梁与墙体内线管连接,待配管敷设连接完成后再将混凝土过梁用水泥砂浆进行抹平处理。
该通常做法的弊端是需要将预制完成后的混凝土过梁进行二次剔槽,待配管完成后再进行抹灰处理,该做法对材料和人工都造成二次浪费,而且混凝土过梁在剔槽时容易破坏过梁的整体结构安全,影响工程质量。
针对该做法,在实际施工时将预制混凝土过梁进行了两种方法的改造。第一种方法是定制120mm×70mm尺寸的矩形硬质泡沫块,在预制混凝土过梁时,将硬质泡沫块放置于混凝土过梁内(配电箱上端配管前侧位置处),后期配电箱线管敷设时将预制混凝土过梁处的泡沫剔除,在泡沫块处进行配管连接。另一种做法是将预制混凝土过梁进行异型加工,制作异形模板,配电箱上端配管前侧位置处混凝土预留,待后期配电箱施工时电气线管在预留处进行配管敷设和连接,线管敷设完成后再用水泥砂浆进行封堵抹平。该两种做法均需要在异型混凝土过梁的前上端预埋穿线套管,以方便电气线管从此位置穿过,避免二次剔槽。
以上预制混凝土过梁的两种做法,一方面避免了人工材料的二次浪费,另一方面能够从根本上解决质量问题,在实际施工中取得了很好的效果。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报