土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水混凝土最短养护时间及带模养护时间有啥要求?规范条文!

防水混凝土最短养护时间及带模养护时间有啥要求?规范条文!

发布于:2024-06-14 15:02:14 来自:施工技术/建筑施工

来源:A尚施工技术

[复制转发]
■什么叫防水混凝土
防水混凝土   是以阻止水的渗透(漏)为目标,采用优质常规原材料,合理掺加具有抗裂、防水功能的外加剂和矿物掺合料并经优化配合比,制成的具有良好防渗性能和抗裂性能的混凝土。
防水混凝土的养护时间
防水混凝土的养   护时间=带模养护时间+拆模后养护时间
防水混凝土 终凝后 应立即进行养护,应对模板以外的混凝土外露面 采取包裹、覆盖、喷淋、洒水等保温、保湿养护措施,   带模养护时间应符合下表要求:

防水混凝土最短养护时间应满足下表 的规定  
养护相关要求  
芯表温差→   混凝土养护期间,混凝土芯部与表面温度差值不应大于20℃;
芯里温度→   混凝土芯部的温度不宜超过60℃,混凝土芯部开始降温之前不得进行拆模作业;
表外温差→ 混凝土表面与环境之间的温差不应大于20℃;
表水温差   混凝土表面与养护用水的温差不得大于15℃。

注释:

如满足大体积混凝土的条件要求,其养护也要满足规范GB50496-2018《大体积混凝土施工标准》关于大体积混凝土养护的要求。

错误之处请直接在底板留言!