土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方回填工程质量如何验收?两项检测!

土方回填工程质量如何验收?两项检测!

发布于:2024-06-14 14:54:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
土方回填常规采用素土回填,一定要严格执行施工过程中的工程质量检测,否则非常容易发生沉降等质量通病。 土方回填要在施工前和施工中分别进行共两项重要的检测,施工现场应依据规范执行。      


土方回填工程质量检测


施工前


通过   击实试验   检测 最大干密度和最佳含水率


击实试验是指用锤击实土样以了解土的压实特性的一种方法。这个方法是用不同的击实功(锤重×落距×锤击次数)分别锤击不同含水量的土样,并测定相应的干容重,从而求得最大干容重(一般是指骨料堆积或紧密密度)、最优含水量,为填土工程的设计、施工提供依据。击实试验可分为轻型击实试验和重型击实试验。

【验收依据】   《建筑地基础工程施质量验收标准》GB50202-2018/9.5.2

【检验批容量】   单位工程

【抽样依据/条款号】   《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012/4.8

【检测依据】   《土工试验方法标准》GB/T50123-2019

【取样要求】   每组30-50kg

施工中


通过 环刀法 取样   检测 压实系数


环刀法是用已知质量及容积的环刀,切取土样,称重后减去环刀质量即得土的质量,环刀的容积即为土的体积,进而可求得土的密度。测定环刀的质量及体积,切取土样将环刀刃口向下置于土样上,将环刀垂直下压,并用切土力沿环刀外侧切,擦净环刀外壁,称环刀加土样质量。

【验收依据】   《建筑地基础工程施质量验收标准》GB50202-2018/9.5.2

【检验批容量】   分层取样

【抽样依据/条款号】       土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012/4.8.14

【检测 依据】   《土工试验方法标准》GB/T50123-2019

【取样要求】   基坑和室内回填,每层按100-500㎡取样1组,且每层不少于1组;   柱基回填,每层抽样柱基总数的10%,且不少于5组;   基槽或管沟回填,每层按长度20-50m取样1组,且每层不少于1组;   室外回填,每层按400-900㎡取样1组,且每层不少于1组,取样部位应在每层压实后的下半部。

土方回填施工要点


土料要求



填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质上、有机质大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。填方土应尽量采用同类土。


底处理



(1)清除基底上的垃圾、草皮、树根、杂物,排除坑穴中积水、淤泥和种植土,将 基底充分夯实和碾压密实。


2 应采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。


3 当填土场地地面陡于1/5时,应先将斜坡挖成阶梯形,阶高0.2~0.3m,阶宽大于1m,然后分层填土,以利接合和防止滑动。


土方填筑与压实



1 填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性确定。对使用时间较长的临时性填方边坡坡度,当填方高度小于10m时,可采用1:1.5;超过10m,可做成折线形,上部采用1:1.5,下部采用1:1.75。


2 填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯实机械确定,一般情况下每层虚铺厚度见下表:


3 填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。


4)填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数λc表示。压实系数为土的控制(实际)干土密度ρd与最大干土密度 ρdmax 的比值。最大干土密度 ρdmax 是当最优含水量时,通过标准的击实方法确定的。填土应控制土的压实系数 λc 满足设计要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一图读懂建筑面积、套内面积、公摊面积

建筑知识-------

回帖成功

经验值 +10