10kV配电室PT柜带母线电压保护,自产零序6.3kV,外接零序无,相电压A相5.9、B相6.7kV、C相6.0,母线电压保护未报警未动作,根据图纸对应二次端和保护接线正确,测量传感器三相电压正常,初步判断为PT端接线错误或PT有问题,跟厂家沟通,母线电压无自产零序保护,有外接零序保护,厂家判断可能为谐波较大,造成电压波动或者采样有问题。
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
过电压保护器和避雷器在工作原理和作用上有哪些不同?过电压保护器和避雷器都是用于保护电气设备的重要装置,但它们的工作原理和作用有所不同。 过电压保护器是一种用于电力系统中的电气设备保护的装置,主要用于限制和消除由于系统中出现过 电压而对设备造成的危害。过电压保护器的工作原理是当系统电压超过额定电压时,过电压保护器能 够及时引导过电流,从而将过电压的能量分散或吸收,以保护设备免受损坏。过电压保护器通常安装 在设备的进线、母线和出线等位置,常用的过电压保护器有金属氧化物压敏电阻器(MO),气体放电
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句抢地板1:母线电压保护电压采样N线是否接入
2:母线电压保护设置是否正确