土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ IEC 36kV开关柜

IEC 36kV开关柜

发布于:2024-06-13 13:53:13 来自:电气工程/成套电气设备

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

[复制转发]


IEC 36kV电压等级空气绝缘开关柜,按照IEC62271-1标准,36kV 对应的工频耐受电压是70kV 1分钟,雷电冲击耐受电压是170kV,比GB标准40.5kV要求的工频耐受电压85kV雷电冲击耐受电压185kV要小一些,同样IEC 36kV的空气绝缘开关柜尺寸也要小一些,当然,与最新国网规定的宽度1600mm尺寸要小的多900mm宽,250相间距的断路器,可以看出断路器A、C相中心对侧板也只有200mm,去掉导电半径净距不到180mm。


按照IEC60071,对于雷电冲击耐受电压170kV,所需要的空气最小净距是320mm,显然国外产品更多采用圆管形母线均匀电场,采用复合绝缘来实现小型化。


 

 

如ABB的ZS2,额定电流最大到2500A(强制风冷)开关柜宽度为1000mm,断路器相间距275mm,1250A静触头直径35mm,2500A静触头直径79mm,1250A和一般中置柜触头直径一致,2500A的采用79mm直径静触头,通过强制风冷满足温升要求。


全固封极柱式真空断路器,与SF6断路器保持相同触头位置等接口尺寸,标准底盘车,保证摇进摇出顺畅,同时与接地开关机械联锁。


开关柜宽度1000mm,圆管型母线设计,电场均匀,实现小型化设计,环氧树脂浇铸母线绝缘,大爬距设计,均压屏蔽触头盒、穿墙套管,安装板开孔尽可能大,以降低三界面交汇处的电场强度。接地开关静触头采用绝缘罩直接固定在触头盒出线端,整体设计简单可靠。因此不是设计了很多爬距,增加很多相间、对地绝缘板才是好的设计,才一定能够满足绝缘要求。



金属活门,静触头与活门板之间间隙大于320mm。


F400 IEC 36kV开关柜,1250A断路器相间距250mm,开关柜宽度 900mm,2500A断路器相间距300mm,开关柜宽度1100mm。


全固体绝缘触头系统设计,管型主母线,电场极优,无需绝缘,对于电缆连接处无法复合绝缘,因此采用相间绝缘隔板。


旋转刀闸式电压互感器装置,正常运行时,互感器熔断器顶针与铜排碰接,当熔断器熔断后需要更换熔断器时,则向上推动装置推杆,电压互感器将向后旋转,旋转到位后,顶针先与接地排碰接实现放电,随后,打开熔断器更换孔,旋转拧下顶针,即可以跟换熔断器,无需停电,更换新的熔断器后复位即可实现电压互感器正常测量、供电。独特设计更加紧凑,方便。

断路器保留先进的、程序化操作底盘推进机构,通过程序化操作、程序化联锁,避免误操作的发生,功能齐全。


管型母线比起扁母线竖式安装,强度高,场强均匀,载流量大,更加安全可靠。很多时候,不是十分精通的客户会拿卷尺去测量净距,因此矩形铜排竖装容易满足净距的要求,但对于管型母线,直径大一点,净距可以非常小,这个在我们做冲击耐受电压试验时可以看到,两个放电球的净距非常小,就可以承受较大的冲击耐受电压。


因此合理的设计母线,合理的利用复合绝缘,就可以使开关柜做得小,而且安全可靠。这对于当前“碳达峰、碳中和”也是好处多多,节省土地资源,节省建筑成本,还有导电回路短,发热少,减少功率损耗,低碳环保。

  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了IEC 36kV开关柜资料,多谢了。

    2024-06-17 15:24:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关柜预防性试验

来源:电工知库 如有侵权,请联系删除 一、绝缘电阻的测量 1、 测量高压开关柜的绝缘电阻时,应采用2500V兆欧表进行,测得的绝缘电阻值应符合制造厂规定。 2、 测量高压开关柜辅助回路和控制回路绝缘电阻时,应采用1000V兆欧表进行,测得的绝缘电阻值不应低于2MΩ。

回帖成功

经验值 +10