一、绝缘电阻的测量
1、 测量高压开关柜的绝缘电阻时,应采用2500V兆欧表进行,测得的绝缘电阻值应符合制造厂规定。
2、 测量高压开关柜辅助回路和控制回路绝缘电阻时,应采用1000V兆欧表进行,测得的绝缘电阻值不应低于2MΩ。

二、交流耐压试验
1、 高压开关柜的交流耐压试验,试验电压值可分别按断路器和隔离开关两类设备的标准进行。
1)断路器交流耐压试验,试验电压值应符合下表规定:
2)隔离开关交流耐压试验,试验电压值应符合下表规定:      
3)试验电压施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口。相间、相对地及断口的试验电压值相同。
2 、高压开关柜辅助回路和控制回路的交流耐压试验,试验电压为2kV。

三、检查电压抽取(带电显示)装置
1、 高压带电显示装置显示正常,符合制造厂规定。
2、 传感器进行交流耐压试验,按制造厂规定进行。
3、 显示器端子和引线交流耐压为2kV、1min。

四、高压开关柜内断路器的试验
由于高压开关柜内断路器各有不同,包括SF 6 断路器、真空断路器及少油断路器等,故除了上述的有关试验外,还应根据各自的要求进行试验。如真空断路器的真空度测试;SF 6 断路器的压力表及密度继电器的校验、SF 6 气体泄漏试验;少油断路器的绝缘油试验等。

五、高压开关柜的“五防”性能检查
高压开关柜的“五防”性能检查是重要的反事故措施之一,是针对高压开关柜的具体结构而制定的。高压开关柜的“五防”是:
1、 防止误分、误合断路器;      
2、 防止带负荷拉、合隔离开关;
3、 防止带电合(挂)接地开关(线);
4、   止带接地线(开关)合断路   器;
5、   防止误入带电间隔。      