在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。
70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态);
280℃防火阀,有常开和常闭两种状态;
那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢?
要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。
送风管道:通风系统里的送风管道和空调系统里的送风管道。
排风管道:通风系统里的排风管道和防排烟系统里的排烟管道。
那么,送风管道里安装的就是70℃的防火阀,为常开状态,当发生火灾,防火阀就会关闭,试想,都发生火灾了,送风就是在输送氧气,只会让火越来越大,而70℃就是一个相对合理的试验规定值,过低有误关闭的可能,过高可能会增大火势。
280℃的防火阀就安装在排风管道里,但是为什么有常开、常闭两种状态呢?
试想一下,如果以上管道分开设置,风管的体积本来就大,再有交叉重叠,那么应该能想象会是什么状况,有时不得不降低吊顶,所以为了提高空间利用率,往往是通风系统与空调系统共用送风管道;而影响公众财产生命安全的排烟系统,在条件允许的情况下,可以与通风系统共用排风管道。
那么,当排烟系统的排烟管道与通风系统的排风管道分开设置时:排烟管道里安装的就是280℃的防火阀,且为常闭状态。排风管道里安装的是70℃的常开防火阀,平时排出室内废气,如果发生火灾,70℃的防火阀关闭,且联动排风风机停止工作,此时280℃的防火阀联动打开(或手动打开),且启动排烟风机开始工作。
当排烟系统与通风系统共用排风管道时,各个室内排风口的管道里就安装280℃常开防火阀。
排烟防火阀
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,具有手动和自动功能。平时呈开启状态,当管道内的烟气达到280℃时排烟阀门自动关闭
场所 设置
1.排烟管在进入排风机房处
2.穿越防火分区的排烟管道上
3.排烟系统的支管上
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 675 人订阅
阅读下一篇
放射性实验室的暖通设计要注意什么?看完下面5点,你就知道1、―使用具有放射性实验仪器、设备或物料的实验室,其清洁区、中间区及污染区之间应保持一定的压力梯度,其中清洁区应较常压保持不小于5Pa的负压差,中间区较常区保持不小于20Pa的负压差,污染区应较常压区保持35Pa的负压差,实验室的空气流向应为清洁区、中间区、污染区。 2、放射性实验室不应与其他实验室共用通风系统。 3、放射性实验室应配置专用的放射性通风柜。 4、放射性实验室的排风系统,应在实验室附近且容易进行操作的位置设专业的放射性气溶胶过滤设备,更换过滤材料应由经过培训的专业人员进行操作。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报