1、―使用具有放射性实验仪器、设备或物料的实验室,其清洁区、中间区及污染区之间应保持一定的压力梯度,其中清洁区应较常压保持不小于5Pa的负压差,中间区较常区保持不小于20Pa的负压差,污染区应较常压区保持35Pa的负压差,实验室的空气流向应为清洁区、中间区、污染区。
2、放射性实验室不应与其他实验室共用通风系统。
3、放射性实验室应配置专用的放射性通风柜。
4、放射性实验室的排风系统,应在实验室附近且容易进行操作的位置设专业的放射性气溶胶过滤设备,更换过滤材料应由经过培训的专业人员进行操作。
5、―排风出口应设在高出建筑屋面3m以上的位置。