土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 徐征:洁净手术室空调夏季工况节能分析

徐征:洁净手术室空调夏季工况节能分析

发布于:2024-06-06 10:21:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]



   

   
资源 7

2023年11月7-9日, 第10届全国建筑环境与能源应用技术交流大会 在安徽省合肥市召开,大会围绕“创新驱动·低碳发展”的主题,组织了主题报告、总工面对面专题以及智慧能源与系统、数据中心技术、医疗与健康建筑、低碳建筑技术、青年论坛等5场专题报告。

在医疗与健康建筑专题报告环节, 中国建筑设计研究院有限公司徐征 副总工 作了题为《 洁净手术室空调夏季工况节能分析 》的专题报告,报告从洁净手术室温湿度达不到设计标准和空调能耗高的问题引入,通过对洁净手术室的夏季空气处理过程节能分析得出以下结论:

1、I级手术室不宜用一次回风再热系统,当选用冷水作冷源时,建议用一次回风再热二次回风系统,相比一次回风再热系统的总冷负荷可减少50%;当选用冷媒时,建议用全新风二次回风系统,可减少约60%。

2、III级手术室等宜用一次回风再热系统。

3、以上选择主要依据再热引起的冷负荷和再热量大小、再热引起的冷负荷在总负荷中所占比例、湿度控制范围、冷源是否高效,系统流程是否复杂、控制是否简单易实现、设备投资是否节省。

经报告人授权,现将PPT 分享如下。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加大自然冷源应用,数据中心暖通空调就够节能了吗?

随着数字经济向社会各领域的持续渗透,社会对数据资源的存储、计算以及应用需求大幅提升,伴随着国家“东数西算”工程的全面启动,大数据和云计算等新一代信息产业进入快速发展阶段,数据中心建设也迎来了高速发展。 持续优化数据中心能源的使用效率,对建设数据中心至关重要。  

回帖成功

经验值 +10