全空气定风量空调系统设计应符合下列规定:
1、允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统;
2、送风温差要求较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统;
3、除温湿度波动范围要求严格的空调区和热湿比特别小的空调区之外,同一个空气 处理系统中,不应有同时加热和冷却过程。
湿度控制要求不严格的房间,当送风量大于用负荷和允许送风温差计算出的风量以及采用下送风方式的空调风系统时,可采用避免再热损失的二次回风系统。目前,空调系统控制送风温度常采用改变冷热水流量方式,而不常采用变动一、二次回风比的复杂控制系统;
同时,由于变动一、二次回风比会影响室内相对湿度的稳定,不适用于湿负荷大、湿度要求较严格的空调区;因此,在不使用再热的前提下,一般工程推荐采用系统简单、易于控制的一次回风式系统。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
机房项目的防排烟该如何设置一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 2、具体参考规定
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报