土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机房项目的防排烟该如何设置

机房项目的防排烟该如何设置

发布于:2024-06-06 10:21:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

一、编制方案的目的

1.加强消防系统设施的使用维修管理。

2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。

3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。


二、参考规范

1、具体参考规范

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005


2、具体参考规定

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005相关规定如下:


6.0.4规定

灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于5次/h。

对于地上防护区,有可开启外窗排出室外即可。


6.0.5规定

储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。排风管不能与通风循环系统相连。


3.1.4规定

两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。

组合分配系统能减少设备用量及设备占地面积,节省工程投资费用。但是,一个组合分配系统包含的防护区不能太多、太分散。


3.1.5规定

组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。

即对被组合的防护区只按一次火灾考虑;不存在防护区之间火灾蔓延的条件。


3.2.9规定

喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。


3.图集介绍


三、机房气体灭火区域设计


1.机房气体灭火概述


随着计算机科学技术的发展和普及,金融、制造业、政府、能源、交通、教育、互联网和运营商等各个行业都在规划、建设和改造各自的数据中心,数据中心已经成为企业IT系统的心脏。同时大型企业的数据中心也在不断地整合和集中化管理,单个主机房的面积和容积也越来越大。由于数据中心机房的设备和数据直接关系到企业和政府的核心数据,因此,机房的消防灭火系统尤为重要。


火灾之后的通风系统是气体灭火系统设计时必不可少的子系统之一,但是由于此系统属于空调专业的范围,所以在设计时经常由于设计单位缺少这方面的设计经验,忽略了这方面的设计。本方案详细介绍了灭火后的防排烟设计的四种典型工况。


灾后通风系统在设计时主要注意两方面:


①设计时严格执行“通风换气次数应不小于每小时5次”的规定,同时考虑一定的安全系数,因此建议选取风机时按换气次数每小时6次进行计算为好;


②风口的设置,如在混合气体灭火系统中,由于其密度比空气大,为了达到更好的通风效果,应该把风管把风口甚至地面出排气,封口处还需安装防火阀。


2、气体灭火区域的典型控制逻辑


一旦遇到火灾,机房的气体灭火系统启动,受气体灭火系统保护的区域通风系统的控制逻辑如图1。  


 

 

▲ 图1 气体灭火区域通风系统的控制逻辑


四、系统设计遇到的四种典型工况


工况1

单个防护区面积较大,平时通风换气次数≥5次/h


▲ 图2 气体灭火房间通风平面图


推荐方案

地下变电室设置独立的机械送、排风系统,换气次数6次/h,大于气体灭火后防护区要求的通风换气次数,因此建议平时排风与气体灭火后共用一套通风系统。


1.由于气溶胶等灭火用气体容重较空气更重,故其排风系统排风口应设置在房间下部,且下排风口各支风管排风量总和应满足房间换气次数大于5次/h。


2.气体灭火时,由气体灭火控制系统联锁关闭排风机、送风机及送、排风管道上的电动防火阀,使房间与外界隔绝,进行气体灭火。气体灭火结束,电动或手动开启排风机,同时联动开启送风机及送、排风管道上的电动防火阀以排除七氟丙烷气溶胶等,排风机和送风机室内室外均能控制,室内、室外均设置控制按钮(如图2)。


工况2

单个防护区面积较大,平时通风换气次数<5次/h。


 

▲ 图3 气体灭火房间通风平面图


图3房间平时设置机械排风系统,换气次数<5次/h,不满足气体灭火后防护区的通风换气次数要求。


解决方案


平时通风系统风机A兼顾气体灭火后的通风功能,增设排风机B与平时排风机A并联,使A+B通风换气次数满足不小于5次/h 的要求(如图3)。


工况3


防护区域位置较为集中,数量为两个或两个以上且不超过八个,共用一套组合气体灭火系统。



▲ 图4 气体灭火房间通风平面图


解决方案

防护区数量未超过八个,给排水专业仅设置一套气体灭火系统,相应的通风系统也单独设置一套,风机风量按最大防护单元通风换气次数不小于5次/h计算(如图4)。


工况4

防护区域位置较为集中,数量超过八个,分别采用多套组合气体灭火系统。 


▲ 图5 气体灭火房间通风平面示意图


解决方案


该区域内气体灭火防护区总计20个,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.1.4 要求,给排水专业设置了A、B、C三套组合分配系统,以满足每个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个的要求。


气体灭火按以上对应关系设置A、B、C三套系统,以便使气体灭火区域通风系统的划分与给排水专业保持一致(如图5)。各通风系统风机风量按所服务的防护区域内最大防护单元通风换气次数不小于5次/h计算。


五、灭火区域通风设计推荐方案


通过对以上四种典型工况的分析与总结,我们归纳出气体灭火区域的通用型通风设计推荐方案,如表2所示。


表2 机房气体灭火区域的通用型通风设计方案


  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    在进行机房项目的防排烟设计时,需要综合考虑多个因素,以确保机房的安全性和适用性。通常需要遵循一定的规范和标准,以下是一些常见的建议:1. 我觉得需要确定防排烟系统的设计参数,例如机房的体积、换气次数、烟雾浓度等。这些参数会影响防排烟系统的规模和性能。2. 应根据机房的特点和火灾风险,选择合适的防排烟方式,例如机械排烟、自然排烟、机械通风等。每种方式都有其适用条件和优缺点,需要根据实际情况进行选择。3. 我认为需要合理布置排烟口和送风口的位置,以确保烟雾能够及时排出机房,同时新鲜空气能够有效地供应。排烟口和送风口的布置需要考虑机房的布局、设备的安装位置和气流组织等因素。4. 对于较大的机房项目,可能需要设置多个防排烟系统或分区,以提高系统的可靠性和有效性。在这种情况下,需要进行系统的设计和联动控制,以确保各个系统能够协同工作。5. 别忘了考虑防排烟系统的设备选型和管道布置。设备的性能和质量直接影响系统的效果,而管道的布置需要考虑阻力损失、风速控制和防火隔离等因素。6. 此外,还需要注意与消防系统的其他部分,如火灾报警系统、灭火系统等的协调配合。这些系统共同构成了完整的消防保护体系,需要确保它们能够有效地协同工作。7. 最后但同样重要的是,需要根据中国现行的规范和标准进行设计和施工。这些规范和标准详细规定了防排烟系统的要求和规定,必须严格遵守。总之,机房项目的防排烟设计是一个复杂的任务,需要综合考虑多个因素。作为资深工程师,在确保机房的消防安全方面发挥着关键作用,需要仔细权衡各种设计方案的优缺点,并遵循相关的规范和标准。防火安全对于机房的正常运行和人员安全至关重要,因此不能忽视任何细节。
    2024-06-06 11:03:06

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管加新风空调系统设计,有哪些规定要求?要注意什么?

  风机盘管加新风空调系统设计,应符合下列规定: 1、新风宜直接送入人员活动区; 2、采用干式风机盘管时,系统设计应符合要求; 3、风机盘管承担一部分除湿要求时,夏季新风送风状态点可处理到室内空气状态的等焙线上; 4、新风晕较大且密闭性较好,或过渡季节可能使用大量新风的空调区,应有排风出路;采用机械排风时应使排风量适应新风量的变化。  

回帖成功

经验值 +10