风机盘管加新风空调系统设计,应符合下列规定:

1、新风宜直接送入人员活动区;

2、采用干式风机盘管时,系统设计应符合要求;

3、风机盘管承担一部分除湿要求时,夏季新风送风状态点可处理到室内空气状态的等焙线上;

4、新风晕较大且密闭性较好,或过渡季节可能使用大量新风的空调区,应有排风出路;采用机械排风时应使排风量适应新风量的变化。

 

另外还要注意以下四点:

①、当新风与风机盘管机组的进风口相接,或只送到风机盘管机组的回风吊顶处时,将会影响室内的通风;同时,当风机盘管机组的风机停止运行时,新风有可能从带有过滤器的回风口处吹出,不利于室内空气质量的保证。因此,推荐新风直接送入人员活动区。

②、对空气质量标准要求较高的空调区,如医院等,采用处理后的新风负担空调区的全部 湿萱时,让风机盘管机组于工况运行,有利于室内空气质显的保证;这时的做法与温湿度独立控制系统是等同的。

③、如果允许风机盘管除湿运行,夏季将新风处理至室内空气等焙线上,对于风机盘管的选型比较方便 冷量按照空调区的冷负荷来选型即可。

④、做好房间的风平衡是新风有效送入房间的前提。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化工实验室化验室的局部通风设计怎么做?看完下面6点,你就知道

1、实验室、化验室操作过程中放散热量、异味、蒸汽、烟雾、有害气体等污染物时,宜设置局部排风。 2、实验室、化验室存放有毒有害物质的设施应设置连续排风,并应设置备用排风机。 3、从通风柜、排风罩等局部通风设备排出的空气不应循环利用。 4、局部排风必须接管道排出,严禁无组织收集。局部排风管道不应采用土建风道。局部排风管道在经过的实验室、化验室区域和办公区域内应为负压段。  