1、实验室、化验室操作过程中放散热量、异味、蒸汽、烟雾、有害气体等污染物时,宜设置局部排风。
2、实验室、化验室存放有毒有害物质的设施应设置连续排风,并应设置备用排风机。
3、从通风柜、排风罩等局部通风设备排出的空气不应循环利用。
4、局部排风必须接管道排出,严禁无组织收集。局部排风管道不应采用土建风道。局部排风管道在经过的实验室、化验室区域和办公区域内应为负压段。
5、有下列情况之一时,应单独设置排风系统:
①散发高氯酸的房间和设备;
②不同的物质混合后能形成毒害更大的混合物、化合物,且混合形成的毒性物质在最大物质放散状态下排气浓度高于现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值﹑第1部分:化学有害因素》GBZ2.1规定的职业接触限值;
③不同的物质混合后能形成爆炸或可燃混合物、化合物,且混合形成的爆炸或可燃物在最大物质放散状态下超过爆炸下限浓度50%;
④混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时;
⑤散发极度危害和高度危害物质的房间和设备。
6、变风量通风柜应设置面风速超限声光报警装置和应急排风按钮。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
化工实验室化验室的气流组织是怎么样的?看完下面7点,你就知道1、实验室、化验室通风系统的设计应避免实验室、化验室内放散的污染物在实验室内再循环。 2、实验室、化验室的气流应从低污染区流向高污染区;存在压力梯度的房间之间宜设置气流监测装置,进行实时监视及失压报警。 3、通风柜应布置于远离人或物体频繁经过或移动的位置,且应避开从门窗流入的气流。 4、送风风口宜远离通风柜前实验区,空气流速不应干扰通风柜的排风气流。通风柜周围的干扰气流流速不宜大于通风柜操作面风速的1/2。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报