土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 5000A空气绝缘开关柜

5000A空气绝缘开关柜

发布于:2024-06-04 11:29:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]


工业系统如海洋石油平台采用5000A 50kA空气绝缘开关柜,发电机出口开关柜也需要5000A及以上电流,因此5000A空气绝缘开关柜有一定的市场需求,特别是国外客户。

原阿海珐的 PIX High ,额定电流  5000A ,开关柜尺寸 1000mm 、深 1590mm 、高 3000mm ,母排由 2-60x15mm 2-100x15mm铜排组成 ,总截面积 4800mm2 ,风扇功率,一只 450W 安装在手车室顶部,一只 450W 母线室与电缆室共用,安装在柜顶部,风扇总功率 900W ,手车位置中置式,极柱类型支柱敞开式。

西门子 8BK40 ,额定电流  5000A ,开关柜尺寸宽 1100mm 、深 2300mm 、高 2500mm ,母排规格 4-10x160mm, 总截面积 6400mm2 ,风扇功率,一只 155W 安装在手车室顶部,风扇总功率 155W ,手车位置落 地式,极柱类型支柱敞开式。

ABB ZS1发电机出口开关柜,5000A,开关柜尺寸1550mm宽,   1260mm深,2595mm高,采用两根120X10mm铜排,冷却风机采用2只240W横流风机安装在断路器隔室下部抽屉板内部,采用管型母线与外部发电机和变压器连接,柜体简单,回路短。

伊顿 150 VCP-WG 75 断路器隔室,额定电流  6300A ,开关柜尺寸宽 1100mm 、深 1900mm 、高 2400mm, 母排规格 3-12x125mm ,风扇功率,两只 200W 安装在手车室顶部,采用中置式结构,断路器极柱支柱敞开式。  


GE SECOGEAR,额定电流5000A,短路开断50kA,开关柜尺寸1000mm宽,1800mm深,2200mm高。铜排采用2根120x10mm,采用2台200W风机安装在断路器室顶部,2台200W风机安装在母线室顶部,风机共同作用以减少手车室温升,电缆室不装风机。中置式断路器手车,固封极柱真空断路器。

可以看出各个厂家结构设计不同,使用铜排数量、风扇规格、断路器形式等差异很大,当然具体温升结果无法获得,均以满足旧的IEC62271-1标准规定的限值,镀银触头滑动连接温升65k为准。

大概可以得出结论就是铜排用量越多,风机功率越小,这也是符合常理的认识,铜排多,开关柜自身发热就少,所需要的额外需要强制风冷散热量就少。 当然开关柜外形、铜排散热周长、母线布置、风扇位置等也对温升有影响。

这里面只有ABB采用的是风机安装在断路器抽屉板上,而其它厂家风机都是直接安装在柜顶部,理论基础就是吸风要比吹风有效,保证把热量带出柜体。

柜顶部风机对内部电弧故障没有影响,试验证明50kA内部电弧故障试验,风机盒子会打开泄压。顶部风机也方便更换维护。

为探究母线规格、风机功率对开关柜额定电流的关系,进行如下计算:

由于发热是电流的平方关系,因此采用电流(便于统一数值,单位kA)的平方,除以铜排截面积(单位平方米),假定铜排长度相同,除以风扇功率(单位kW),除以开关柜体积(单位立方米)计算结果如下。

可以看出,ZS1和150 VCP 由于不是完整的开关柜方案,更多是验证断路器温升情况,因此铜排风机对电流的利用率很高,而采用较多铜排或较大功率风机利用率都不是很高。

因此优化设计选用3-120*10母线,断路器室顶部2只75W风机+2只180W风机母线室顶部,利用率达到3439,由于固封极柱,相对于西门子落地敞开式断路器来说必然效果要差。

上述只是基于假设其它因素影响较小情况下的计算,实际情况受到触头等很多因素影响,需要通过CFD模拟分析,试验验证。仅供参考!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV开关柜培训,值得收藏!

一、基本概念 开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 二、开关柜的主要特点   1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。

回帖成功

经验值 +10