土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 石材/瓷板干挂怎么施工?

石材/瓷板干挂怎么施工?

发布于:2024-06-04 09:21:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]

石材作为最受行业设计师青睐的材料之一,经常出现在各个设计方案中,但由于进口石材的价格过于夺目,很多设计师也不敢随便用。


当然也有人会说:有没有一种材料,可以弥补石材的效果呢?那么“陶瓷大板”也了解一下!

 


为了保证石材/瓷板干挂的安全,必须营循一定的规范工艺和相关注意事项。以下分享 石材/瓷板干挂规范以及材料本身、设计、施工加工注意事项:


1)石材和瓷板的区别

2)石材与瓷板的设计要求和加工

3)石材和瓷板的施工工艺和验收要求


01

石材和瓷板的区别


1、石材和瓷板


1)石材包括天然石材、人造石材和石材复合板等。

 


天然石材除需符合国家现行标准《天然花岗石建筑板材》GB/T18601、《天然大理石建筑板材》GB/T19766、《天然砂岩建筑板材》GB/T23452等有关规定外。


主要性能还需符合下表规定:

 


 


②  人造石材除需符合现行行业标准《建筑装饰用人造石英砂板》JG/T463的有关规定外。


主要性能还需符合下表规定:

 


 


③  石材复合板可由石材面材与石材基材或非石材基材组成。


④  超薄石材复合板符合现行国家标准《超薄石材复合板》GB/T29059的有关规定。


⑤  石材铝蜂窝复合板符合现行行业标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T328的有关规定。


石材铝蜂窝复合板的石材饰面为镜面时,石材饰面板厚度不宜大于 5mm;石材饰面为粗面时,石材饰面厚度不宜大于 8mm;燃烧性能不低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624中B1级的规定。

 


2)瓷板是由黏土和其他无机非金属材料为主要原材料经过成形、高温烧结等生产工艺制成的吸水率不大于0.5%的板状陶瓷制品。


①  瓷板需符合现行国家标准《陶瓷砖》GB/T4100的有关规定。


②  瓷板的力学性能和强度设计值需符合下表的规定:

 
 


2、钢材的要求有哪些?


1)所用的钢材,钢构件采用的冷弯薄壁型钢,需满足国家标准的有关规定。


2)采用碳素结构钢、低合金结构钢和低合金高强度结构钢时,需采取防腐措施。


3)钢材焊条材料(碳钢焊条、低合金钢焊条)需满足国家标准的有关规定。


4)金属锚固件需采用后置锚栓;金属锚固件、紧固件需满足国家标准的有关规定。


5)石材挂接用挂件需满足国家标准的有关规定;蜂窝复合板需使用配套的专用金属挂件。


3、粘接材料的要求有哪些?


1)环氧胶粘剂需符合现行行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC887的有关规定。


主要性能需符合下表的规定:

 


2)面板与框支撑构件胶粘连接时,需采用硅酮结构胶。


02

石材及瓷板 干挂设计要求:


1、基本要求


1)室内石材及瓷板干挂设计需根据室内空间使用功能进行面层设计、骨架体系设计,并需方便安装、维修。


2)设计需根据使用环境、安装部位选用石材及瓷板的品种、规格、型号。


3)室内石材及瓷板干挂不影响防震缝、伸缩缝、沉降缝的使用功能和饰面完整性。


4)室内石材及瓷板饰面安装高度超过6m时,宜采用干挂技术进行设计。

 


 


 


5)墙柱面石材厚度需满足:

光面花岗石、大理石天然石材饰面板厚度不小于 20mm,粗糙面花岗石、大理石天然石材饰面板厚度不小于 23mm;石灰石或砂岩板厚度不小于 25mm;人造石材饰面板厚度不小于 16mm。


6)倒挂、倾斜挂装石材板需采取防止石材碎裂坠落的措施,宜采用铝蜂窝复合石材等轻质高强的复合石材。

 


7)石材蜂窝板宜采用蜂窝板粘结预置连接螺母的固定方式,预置连接螺母需在工厂制作时埋入,不得现场临时埋设。


8)当洞口水平面、过顶石、梁底选用饰面石材面板时,需符合:


① 采用背栓通过连接件将石材面板安装到结构或钢骨架上,并采取防石材坠落措施;


② 每块石材背栓点不少于4个,背栓的锚固深度不小于石材厚度的 1/2;


③ 背栓连接点间距需满足设计要求,且不大于 60mm;


④ 倒挂石材的厚度不小于 20mm;


⑤ 倒挂石材的宽度不宜大于 800mm。


9)干挂瓷板的厚度由计算确定;采用框支撑安装时厚度不小于 6mm,采用短槽或背栓四点支撑连接时厚度不小于 10mm。

 


03

石材和瓷板 施工工艺和验收要求:


1、金属骨架及连接材料加工


1)金属骨架立柱及横梁的冲孔、裁切等加工宜在工厂进行,不得采用电焊切割、烧孔。


2)金属骨架立柱及横梁的加工,采用的铝合金型材需符合现行国家标准的规定:


① 钢材截料前需校直调整,钢型材直线度允许偏差为1/500;


② 立柱、横梁加工尺寸允许偏差需符合下表的规定:

 


3)石材及瓷板干挂固定立柱连接件需满足:


① 连接件的形状和尺寸需根据工程实际需求加工,调节长孔的宽度不小于 12mm,长孔边缘距连接件边缘不小于 10mm;


② 所有焊接处焊渣需清除干净,涂刷两道防锈漆。


2、施工基本要求


石材及瓷板干挂施工前需检查基体和预埋件,对后置锚固件进行现场拉拔性能检测。


进场材料、构配件需符合设计文件的规定,并经验收合格。


石材及瓷板干挂施工前,需编制施工方案并按照规定进行审批或评审。


石材及瓷板干挂施工前,需做样板,确认所用材料及施工工艺。


饰面内各种管线、管道、设备设施、骨架等隐蔽工程验收合格后,方可进行面板干挂施工。


因美观需要将室内消火栓隐蔽安装时,需有明显标志,并便于开启使用。


墙面安装的消火栓门开启角度不小于120°。


施工中需采取成品和半成品保护措施,并符合现行行业标准《建筑装饰装修成品保护技术标准》JGJ/T427的有关规定。


3、验收基本要求


石材及瓷板干挂验收时需检查下列文件和记录:


1)施工图、设计说明及其他设计文件;


2)材料、零部件、构件出厂合格证、产品质量说明书、钢材或铝材出厂检验检测报告,厂家出具的面板材料弯曲强度检验检测报告、进场验收记录;


3)后置埋件的现场拉拔实验报告;


4)隐蔽工程验收记录;


5)施工记录。


需对埋件、龙骨安装、连接节点进行隐蔽项目验收。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

家装设计

返回版块

22.34 万条内容 · 389 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“沟通不到位,努力白费!”项目管理人员面对监理/业主、班组/供应商以及公司内部如何做好沟通工作?

“沟通最大的问题在于,人们想当然地认为已经沟通了。” 项目管理过程中,除了要面对质量、进度、安全、经营的管理,还要面对多种关系协调,包括: 1)对上的——与监理、业主的沟通协调; 2)平行的——与外单位、设计的沟通协调;项目部内部沟通;与条线等的沟通; 3)对下的——与班组、供应商的沟通协调。

回帖成功

经验值 +10