土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置

防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置

发布于:2024-05-26 23:25:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


作者 李长启 精细化工电气随笔

探讨防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置。

 

#1 相关规范、省级要求

1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08

3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12

#2 具体做法

1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。 防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置 。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。

10.1.6 本条规定了建筑中消防用电设备配电的基本要求,以避免配电干线故障影响消防用电设备的供电可靠性。

本条规定的最末一级配电箱,对于消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防电梯和消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防用电设备,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。

 

PS:对于消防风机,在实施指南中示例了做法,为实际做法之一,仅供参考。虽然没有明确其他做法,但还有其他做法可以探讨。

2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08

PS:图示中的4种做法,更能满足实际工程中的应用。

四川的审查要求,明确了多个防火分区的消防用电共用一组消防总配电箱。(11.1.3)

也明确了相邻防火分区共用配电小间或消防设备机房时,各防火分区内的消防设备可共用消防电源配电箱。(11.1.5)

四川明确了消防风机或其控制箱应放射式供电。

3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12

 
 

PS:江苏省要求消防风机应放射式供电,与四川省一致。

#3 小结

1、在不违规的情况下,减少双电源切换开关环节,是设置的核心思路。

2、个人认为四川省的这份文件写得非常好,对做法具有很详细的指导意义。

3、消防控制室、消防水泵房、消防电梯,这三处房间或设备,需独立的双切箱。根据《民用建筑电气设计标准》13.7.5:其两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。  

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医药工业洁净厂房的气流流型和送风量,你知道多少?

一、气流流型 的设计应符合下列规 定 1、气流流型应满足空气洁净度级 别的 要求,空气洁净度为A 级时,气流应采用单向流流型 。 2、空气洁净度为 B 级、 C 级、 D 级时 , 气流应采用非单向流流型。 非单 向 流气流流型应减少涡流区。在 1昆合气流的医药洁净室内, 气 流流向应从该 空 间 洁净度较高一端流

回帖成功

经验值 +10