作者 李长启 精细化工电气随笔
探讨防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置。
1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08
3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12
10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。 防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置 。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
10.1.6 本条规定了建筑中消防用电设备配电的基本要求,以避免配电干线故障影响消防用电设备的供电可靠性。
本条规定的最末一级配电箱,对于消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防电梯和消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防用电设备,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。
PS:对于消防风机,在实施指南中示例了做法,为实际做法之一,仅供参考。虽然没有明确其他做法,但还有其他做法可以探讨。
PS:图示中的4种做法,更能满足实际工程中的应用。
四川的审查要求,明确了多个防火分区的消防用电共用一组消防总配电箱。(11.1.3)
也明确了相邻防火分区共用配电小间或消防设备机房时,各防火分区内的消防设备可共用消防电源配电箱。(11.1.5)
四川明确了消防风机或其控制箱应放射式供电。
PS:江苏省要求消防风机应放射式供电,与四川省一致。
1、在不违规的情况下,减少双电源切换开关环节,是设置的核心思路。
2、个人认为四川省的这份文件写得非常好,对做法具有很详细的指导意义。
3、消防控制室、消防水泵房、消防电梯,这三处房间或设备,需独立的双切箱。根据《民用建筑电气设计标准》13.7.5:其两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
医药工业洁净厂房的气流流型和送风量,你知道多少?一、气流流型 的设计应符合下列规 定 1、气流流型应满足空气洁净度级 别的 要求,空气洁净度为A 级时,气流应采用单向流流型 。 2、空气洁净度为 B 级、 C 级、 D 级时 , 气流应采用非单向流流型。 非单 向 流气流流型应减少涡流区。在 1昆合气流的医药洁净室内, 气 流流向应从该 空 间 洁净度较高一端流
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句楼主汇总的很全面,很详细。
回复 举报
防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置,谢谢楼主分享好资料谢谢。
回复 举报