土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教暖通设计中的一个问题

请教暖通设计中的一个问题

发布于:2008-04-20 19:11:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对重庆某酒店客房进行空调系统的设计时,考虑客房的人数为两人,每人的新风量取50,通过鸿业进行负荷计算,最后画焓湿图计算风量等。可是算出来的新风比小于10%,尝试过调整风机盘管的送风温差,但是仍然无法使新风比大于10%,怎么办啊?
  • bj5945
    bj5945 沙发
    如果你真的详细计算的话,风盘的风量不应该有这么大,你送风温差选多少度呀,你用的风机盘管样本合格吗,有没有一个很详细的表,(进水温度不同,温差不同的负荷)
    2008-04-22 22:10:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氯氧镁保温风管的制作如何避免冷桥?

规范有何要求?

回帖成功

经验值 +10