对重庆某酒店客房进行空调系统的设计时,考虑客房的人数为两人,每人的新风量取50,通过鸿业进行负荷计算,最后画焓湿图计算风量等。可是算出来的新风比小于10%,尝试过调整风机盘管的送风温差,但是仍然无法使新风比大于10%,怎么办啊?
  • bj5945
    bj5945 沙发
    如果你真的详细计算的话,风盘的风量不应该有这么大,你送风温差选多少度呀,你用的风机盘管样本合格吗,有没有一个很详细的表,(进水温度不同,温差不同的负荷)