土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风机可以设置在室外吗?

防排烟风机可以设置在室外吗?

发布于:2024-05-21 14:07:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.5、4.4.5、4.5.3条,防排烟相关风机应设置在专用机房内。

 
 
 

新建项目常规做法是单独设置土建机房,占用屋面空间,增加成本,也给维护造成困难(更换需拆墙)。有的改造项目屋面空间有限,较难实施,给广大设计施工人员造成不小的困扰。在有困难的情况下,就有专事专办,现在有不少地方已经出了相关操作办法,最新的通用规范也有一定的松动。

根据《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018年版)8.1.9条,防排烟风机应设置在专用机房内,有关防火分隔措施符合6.2.7条规定。

 

第6.2.7条为强条,已经被《建筑防火通用规范》GB55037-2022所代替,但通用规范没有提及通风机房的防火分隔耐火极限,仅在6.2.7条中要求防排烟风机房采用A级不然材料。

 

各地消防有提及可设置于室外的情况,但一般都要求要做好防护。防排烟规范要求设置专用机房考虑的也是防排烟风机长期风吹雨淋,会影响可靠性。

有一部分地方是改造项目或者特殊项目可以破例的,也确实改造项目比较难找位置。

《山东省既有建筑改造工程消防设计审查验收技术指南2023年版》要求, 改造项目 可以放置于室外,但应设置满足风机防护、通风散热及检修要求的防护罩。

 

《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题解析2023年版》,要求应采用防火、防风、防雨雪、防堵塞等措施,才能设置在室外。

 

注:什么是特殊项目?见住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》

有一部分是所有项目都适用的。

上海市《建筑防排烟系统设计标准》DG/TJ08-88-2021 3.3.5条要求防排烟风机设置于耐火极限不小于1.0h,通风及耐候性能良好的保护箱体时,可室外设置。

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》要求周边6m没有可燃物,满足风机防护防雨防晒的要求

 

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023版)》要求,风机应设置在防雨雪、防堵塞、防风雨侵蚀等具有防护等级的防护罩内。

 

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》规定,当风机置于具有耐火极限不小于1.0h、通风及耐候性能良好的保护箱体内时,可室外设置。

 

《南京市建设工程消防验收技术指南(试行)》中则干脆依据江苏省2021年的文件给出了图示,只是看着这个防护不太靠谱的样子,容易被风给吹跑了,也不符合江苏省最新的文件要求,不建议参考。

 

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2023年版(征求意见稿)》第9.2.36的要求,排烟风机设置于室外时,周围6m范围内不应布置可燃物,满足风机防护防雨防晒、通风散热及检修要求的防护罩,耐火极限不低于1h。

 

武汉市建设工程消防验收技术导则2024(征求意见稿)中,也给出了图示,用的也是南京的图片。明显不符合他们省最新消防技术指南,应该是编写的时候省里还没出最新的文件。希望专家们在编写文件的时候,也可以拉通一下。

保护箱体指的是什么?按之前要求消防风机满足280℃条件下,运行不少于30min,因此需要再设置专用防护罩。以下做法图可供参考。

 

也有厂家推出了相应的产品,供参考,建议选用产品的时候需要有相应的检测报告。

 
 
 

还有一部分地方则比较保守,只允许屋顶型风机可以设置在室外,例如南宁、海南、湖南、陕西等地。

《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》

3.2.18 设置在钢结构厂房和体育馆等钢结构体系屋顶的排烟风机采用室外专用的屋顶式消防排烟风机进行排烟时,是否可以不再设置专用的排烟机房?

答:当设置在钢结构厂房和体育馆等钢结构体系屋顶的排烟风机采用满足国家相关标准要求的室外耐候性能(耐腐蚀、抗强风、抗暴雨等性能)的屋顶式消防排烟风机时,可不设专用机房而将该排烟风机直接设置于室外,但其周围至少 6m 范围内不应布置可燃物,以确保排烟风机在火灾发生时不受烟火影响,能够正常连续运行。除此之外的其他场合的排烟风机仍应设置在专用机房内。

屋顶型风机一般长得像个帽子,垂直放置,用于工业项目或者钢结构项目,如下图所示。

    
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟管道满足耐火极限的做法详解

 1.采用离心棉包裹 做法要求: 1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。

回帖成功

经验值 +10