土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟管道满足耐火极限的做法详解

防排烟管道满足耐火极限的做法详解

发布于:2024-05-16 15:37:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


 1.采用离心棉包裹

做法要求:

1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。


2、耐火极限1.0h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重64Kg/m3,厚度>60mm 的绝热玻璃棉,焊接保温钉连接。外侧复合进口长效耐水阻燃FFR贴面,贴面水洗前后氧指数均应>28%,且变化<1%。


3、应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告。



   

防排烟专用绝热玻璃棉应采用保温焊钉固定:

1、保温钉与风管、部件及设备表面结合应牢固,钉杆长度与绝热玻璃棉厚度相匹配,保温钉的固定压片应松紧适度、均匀压紧。


2、矩形风管及设备表面的保温钉应均布,风管保温钉数量应符合下表的规定。首行保温钉距 绝热材料 边沿的距离应小于120mm。

3、绝热玻璃棉外包金属风道系统的耐火极限判定应按照现行国家标准《通风管道耐火实验方法》GB/T 17428的测试方法执行,管道系统的耐火完整性和隔热性须同时达到其对应要求的耐火极限时间,并提供国家防火建筑材料质量监督检验中心NFTC出具的耐火 性能检验 报告。


2.采用防火板包裹

做法要求:

1、有耐火极限要求的风,管采用100%无石棉防火板包覆,密度不大于950Kg/m3。


2、耐火极限<2h时,采用9mm防火板;耐火极限<3h时,采用12mm防火板。


3、防火板与铁皮风管之间内村50mm 岩棉 ,容重100Kg/m3。


4、应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告,做法详图集15K606第159页。


  • 版    权    归    原   作    者   所    有!    如   有    侵    权,   请    联    系    删    除!


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟排烟系统二

一、 机械加压送风系统 1.机械加压送风系统的选择 (1)建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 (2)建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:

回帖成功

经验值 +10