土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 古建筑防雷一例

古建筑防雷一例

发布于:2024-05-21 14:05:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
这片历史建筑是中国古建筑风格,砖木结构。其防雷系统的接闪杆采用短针保护,由于短针保护范围有限,所以只能增加接闪杆的数量。但是,目测本案设置的接闪杆数量不足,保护似乎有漏洞。其实,在易受雷击部位设置接闪带更适合类似(仿)古建筑,在屋脊、屋檐等处设置接闪带既可防雷,又美观。然而,这片建筑的接闪杆也是在屋脊、屋面用圆钢连接,此连接起到了接闪带的作用!《建筑电气及智能化通用规范图示》24DX002-1给出了建筑物易受雷击部位的示意图,有助于帮助大家合理设置接闪器。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV配电室的防雷与接地怎么设计?干货整理看这里

配电室是电力系统中非常重要的组成部分,担负着电能配送的重要任务。然而,配电所也常常受到雷电的影响,因此防雷、接地设计对于保障配电所的正常运行和保障人员生命财产安全至关重要。雷电对配电所的危害主要表现在以下几个方面:直击雷、感应雷、雷电波侵入等。直击雷是指雷电直接落在建筑物或设备上,产生电火花和机械能,对设备造成直接破坏。感应雷是指雷电引起的静电感应和电磁感应,可以造成设备过电压或过电流而受到破坏雷。电波侵入是指雷电沿着电缆、管道等进入配电所内部,对设备造成过电压或过电流而受到破坏。