配电室是电力系统中非常重要的组成部分,担负着电能配送的重要任务。然而,配电所也常常受到雷电的影响,因此防雷、接地设计对于保障配电所的正常运行和保障人员生命财产安全至关重要。雷电对配电所的危害主要表现在以下几个方面:直击雷、感应雷、雷电波侵入等。直击雷是指雷电直接落在建筑物或设备上,产生电火花和机械能,对设备造成直接破坏。感应雷是指雷电引起的静电感应和电磁感应,可以造成设备过电压或过电流而受到破坏雷。电波侵入是指雷电沿着电缆、管道等进入配电所内部,对设备造成过电压或过电流而受到破坏。
为了有效防止雷电对配电所的影响,接地是其中非常重要的一项措施。通过良好的接地设计,可以将雷电流引入地下,避免雷电对设备造成直接破坏。同时,接地还可以有效地消除过电压和过电流,保证设备和人员的安全。下面本文就给大家讲一讲10kV配电室的防雷、接地设计的相关知识。
▌01 避雷网的定义及设置
避雷网用于保护平顶或斜顶屋面且屋顶面积较大的建筑物。
先是沿屋顶边缘及凸出物的边缘设置避雷线,避雷线一般用¢12~ ¢16mm的镀锌圆钢制成,并用同径圆钢或专用卡子支持(卡子为避雷线预埋),然后在屋顶同样用¢12~¢16mm镀锌圆钢将屋外分成6x6m或6x10m或10x10m的方格,并与屋缘先设置的避雷线相焊接,再用专用支座将屋面的镀锌圆钢网格支起,支座的间距一般为1000~1200mm,最后同样用¢12~ ¢16mm镀锌圆钢在屋面四角或两个角将做好的避雷网引至地下的接地装置,引下线与避雷网焊接后沿墙引下,并用专用支持卡子支好,卡子间距2000~2500mm。
▌02 避雷带的定义及设置
1)避雷带也称均压环,用于防止高层建筑的立面和侧面遭雷击。它和屋顶的避雷网或避雷针组成了完整的避雷系统。
2)避雷带一般用¢12mm圆钢或12mmx4mm扁钢埋入建筑物圈梁的外皮上,并与柱子的主筋可靠焊接,同时建筑物四周墙壁上的金属窗、金属构架必须与避雷带多点可靠连接;避雷网与避雷带应有可靠接地,单独接地时,接地电阻应小于10Ω,一般可与主接地网相连接。
▌03 接地系统分类
1)110kV系统是没有零线的,接地的电阻值为0.5Ω,现在用的是OPGW光纤复合架空地线,35千伏电压级接地电阻值为4Ω。
2)低压接地系统分类主要有以下几种:IT、TT、TN(包括TN-C、TN-S、TN-C-S)系统。
TN-C系统适用于有专业人员维护的一般性工业厂房和场所。
TN-S系统适用于设有变电所的公共建筑、医院、有爆炸和火灾危险的厂房和场所、单相负荷比较集中的场所。
TT系统适用于物等电位连接的户外场所,例如户外照明、户外集贸市场、户外演出场地等场所的电气装置。
IT系统适用于不间断供电要求高和对接地故障电压有严格限制的场所,如应急电源装置、消防、矿井下电气装置、胸腔手术室以及有防火防爆要求的场所。
▌04 接地装置安装和接地种类以及一些名词术语
1)接地装置的布置
单台配电变压器中性点接地装置,一般采用扁钢将垂直接地体焊接在一起,接地体埋深为0.8m,每根垂直接地体长度为2.5m,两根垂直接地体之间距离为5m。整个接地装置的布置如下图所示:
2)配电室接地装置
配电室内整个接地装置用扁钢网装布置,根据其接地电阻的要求,分别焊接长度为2.5m的垂直接地体。接地装置的基本要求如下:
(1)接地网总接地电阻应≤4Ω,如实测不足,需扩大水平接地体范围。
(2)室外水平接地体和垂直接地体应敷设在自然土壤中,埋设深度≥0.8m,接地网外缘各角应做成圆角,其半径R=3.5m,室内一层地网敷设在层底板找平层内。
(3)接地网在回填土时,应将低电阻率土壤直接覆盖水平接地体,尽量减少接地网的接地电阻。
(4)接地线应采用搭接焊接方式,其搭接长度应为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,焊接处涂沥青防腐。
(5)所以设备安装处、构架、支架、预埋件及电缆沟接地带等均应敷设接地引线与接地网可靠焊接。
(6)室内外电缆沟内的预埋件应多处(每条电缆沟至少3点)与接地网主干线相接,支架与接地网连接应可靠,设备接地引下线不得直接连接到电缆沟内的接地带上。
(7)室内地面预埋件均应与本层地网牢固连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的部分。
(8)在土建施工时,如接地网主干线与基础相碰时,主干线可适当移位或绕开,严禁将接地网主干线开断。
(9)所有接地用材料均需做热镀锌处理,接地装置的施工应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》。
(10)从室外主地网有多点(连接处应靠近垂直接地体)用接地扁钢在粉刷层内沿内墙与屋顶避雷带可靠连接。
(11)建筑物的柱体,楼板及屋顶内的钢筋应分别引出一根与各层地网焊接。
(12)变压器接地网后再与主接地网连接,变压器接地网地下连接点至主接地网的地下连接点之间接地体的长度不得小于15m。
▼ 接地线沿电缆沟壁安装
▲ 变电所接地平面图
3)接地种类及一些名词术语
(1)工作接地,系统接地:将电力系统 电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。
(2)保护接地:电气装置的金属外壳,配电装置的构架等由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
(3)雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针,避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。
(4)防静电接地:为防止静电对电子信息系统,易燃油,天然气储罐,石油化工装置和管道等的危险作用而设的接地。
(5)接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,导电模块成为接地极,兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件,钢筋混凝土建构筑物的基础称为自然接地极。
(6)接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极及接地极间连接用的金属导电部分。
(7)接地装置:接地线和接地极的总和。
(8)等电位联结线:为确保等电位联接而使用的保护线。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
顾宇丹,等:园区类项目区域雷击风险评估应用探讨项目前期勘测 一般类园区厂区占地面积大,具有不同的区域,首先要了解区域基本情况,主要涉及以下几部分内容: a. 区域周边历年地闪分布特征。 b. 区域土壤电阻率、区域内外水域分布、周边的建筑环境(包括建筑密度、高度、分布等,特别注意易燃易爆或人员密集公共场所的分布)。在防雷装置设计、施工中,土壤电阻率是一个重要且关键的参数,该参数的准确度直接关系到防雷设计的科学性。在雷击风险评估过程中,该参数影响子区域的划分,一定程度上影响区域风险评估的结果,因此,需结合区域详细情况及规划编制一个科学、合理的土壤电阻率勘测方案,方案涉及区域内土壤电阻率测量选址规划。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,谢谢楼主分享!
根据我们的时间经验,这里需要注意两点:
1 10kV架空线转换为铠装电缆埋地进入配电室,按照国家标准,转换处应安装高压避雷器,高压避雷器接地端,与铠装电缆铠装层与金具连在一起接地,接地电阻小于10Ω
安全的做法是:转换处电缆铠装层应悬空不接地,接地电阻最好小于4Ω
2 室内高、低压回路应采取电气隔断措施,避免高低压串扰。
10kV高压避雷器接地与电缆铠装层连接在一起,专设接地线至接地装置,高压接地线在地网的连接点与二次回路接地点距离不应小于3m
回复 举报