在幕墙设计/施工中遇到问题无法解决?
对幕墙材料特性需要进一步了解?
对幕墙相关规范/标准存在疑问?
“你问我答”栏目将组织相关行业专家为您一一解惑!
问
全玻幕墙面玻采用座式,肋玻采用吊挂方式,玻璃肋夹具是否需要开长圆孔释放轴力?
答
肋玻璃顶部夹具开圆孔,底部夹具开长圆孔(如下图示)。
▲ 顶部夹具
▲ 底部夹具
问
依据安全玻璃最大许用面积,中空玻璃的内外片是否可以选用不同厚度的玻璃(即4平米要求时,选用8+12A+6玻璃是否允许)?最大许用面积是否可以按照玻璃的等效厚度计算?
答
幕墙玻璃厚度需满足安全玻璃的最大许用面积和结构计算要求。《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113 中规定的安全玻璃最大许用面积,仅针对防人体冲击。对中空玻璃,是指受人体冲击一侧的玻璃单片厚度。
依据此规程,安全玻璃的最大许用面积,是指玻璃的公称厚度,不可以按照等效厚度计算。
问
玻璃幕墙是否能内部拆卸?
答
(1)在室内侧有拆卸空间的前提下,是可以的。例如:玻璃幕墙全部在洞口内;类似机场、高铁站等大空间,玻璃幕墙的室内侧均没有实体结构。早期的框架式幕墙有很多这样的构造设计。
(2)常规项目,在层间位置、实体墙位置只能从室外侧拆换,需同时考虑非见光位置能从室外侧更换。
▲ 早期框架式玻璃幕墙节点(室内侧安装、拆卸)
▲单元式玻璃幕墙节点
(见光位置从室内侧更换;非见光位置从室外侧更换)
问
铝塑复合板是否可以做穿孔?有什么不利因素和相关技术参数说明?
答
复合铝塑板可以做穿孔。穿孔复合铝板建议采用品质较好的品牌。
项目案例:上海嘉定台北风情街、南京鼓楼医院等。
不利因素:铝塑复合板如果制作成穿孔板,那么冲孔部位的夹芯层长期暴露在室外,粘结材料的质量取决于产品的品质;铝塑复合板的加强筋,与面板只能粘结,不能通过植焊钉连接。
问
铝板窗套45度角拼缝,如何从设计上控制胶缝效果?
答
(1)成品窗套整体安装是 未来的研究方向 ,欧洲的项目大多采用成品窗套整体安装。
(2)从设计上,应尽量规避铝板窗套45度拼接的情况。因为上部铝板窗套需设置滴水,下部需设置泛水坡度,所以窗套的上下与两侧存在造型差异。
(3)转角铝板采用整体加工,铝板窗套设计为常规对接接缝。且尽量减少拼缝数量,进一步降低拼缝对于铝板窗套立面效果的影响。
(4) 在不可避免采用45度拼缝时,采用以下措施:
A、 在折边处铣槽加工,减小折边处圆角半径,确保胶缝宽度较小。
B、 窗套四周均设置钢龙骨,降低铝板的安装偏差。
问
石材背栓,何为单切/双切面背栓?他们的优缺点?
答
双切面背栓抗风压性能好。设计时,应按照双切面的构造设计。
在正风压作用下,采用单切面背栓时,石材面板的受力集中在背栓孔底;采用双切面背栓时,石材面板的背栓孔底、套筒顶部(与铝合金挂件连接位置)同时受力,且套筒顶部受力面积更大,受力更有利。
▲ 单切面背栓
▲ 双切面背栓
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.24 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
关于钢结构拼接相关规范的要求本文汇总了钢结构拼接相关规范要求 一、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 8.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽,腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 二、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 9.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于600mm;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发