土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 幕墙常见问题及解决方案(一)

幕墙常见问题及解决方案(一)

发布于:2024-05-20 14:29:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]



在幕墙设计/施工中遇到问题无法解决?

对幕墙材料特性需要进一步了解?

对幕墙相关规范/标准存在疑问?

“你问我答”栏目将组织相关行业专家为您一一解惑!


全玻幕墙面玻采用座式,肋玻采用吊挂方式,玻璃肋夹具是否需要开长圆孔释放轴力?

肋玻璃顶部夹具开圆孔,底部夹具开长圆孔(如下图示)。

▲ 顶部夹具

▲ 底部夹具


依据安全玻璃最大许用面积,中空玻璃的内外片是否可以选用不同厚度的玻璃(即4平米要求时,选用8+12A+6玻璃是否允许)?最大许用面积是否可以按照玻璃的等效厚度计算?

幕墙玻璃厚度需满足安全玻璃的最大许用面积和结构计算要求。《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113 中规定的安全玻璃最大许用面积,仅针对防人体冲击。对中空玻璃,是指受人体冲击一侧的玻璃单片厚度。

依据此规程,安全玻璃的最大许用面积,是指玻璃的公称厚度,不可以按照等效厚度计算。


玻璃幕墙是否能内部拆卸?

(1)在室内侧有拆卸空间的前提下,是可以的。例如:玻璃幕墙全部在洞口内;类似机场、高铁站等大空间,玻璃幕墙的室内侧均没有实体结构。早期的框架式幕墙有很多这样的构造设计。

(2)常规项目,在层间位置、实体墙位置只能从室外侧拆换,需同时考虑非见光位置能从室外侧更换。

▲ 早期框架式玻璃幕墙节点(室内侧安装、拆卸)

▲单元式玻璃幕墙节点

(见光位置从室内侧更换;非见光位置从室外侧更换)

铝塑复合板是否可以做穿孔?有什么不利因素和相关技术参数说明?

复合铝塑板可以做穿孔。穿孔复合铝板建议采用品质较好的品牌。

项目案例:上海嘉定台北风情街、南京鼓楼医院等。

不利因素:铝塑复合板如果制作成穿孔板,那么冲孔部位的夹芯层长期暴露在室外,粘结材料的质量取决于产品的品质;铝塑复合板的加强筋,与面板只能粘结,不能通过植焊钉连接。


铝板窗套45度角拼缝,如何从设计上控制胶缝效果?

(1)成品窗套整体安装是 未来的研究方向 ,欧洲的项目大多采用成品窗套整体安装。

(2)从设计上,应尽量规避铝板窗套45度拼接的情况。因为上部铝板窗套需设置滴水,下部需设置泛水坡度,所以窗套的上下与两侧存在造型差异。

(3)转角铝板采用整体加工,铝板窗套设计为常规对接接缝。且尽量减少拼缝数量,进一步降低拼缝对于铝板窗套立面效果的影响。

(4) 在不可避免采用45度拼缝时,采用以下措施:

A、 在折边处铣槽加工,减小折边处圆角半径,确保胶缝宽度较小。

B、 窗套四周均设置钢龙骨,降低铝板的安装偏差。


石材背栓,何为单切/双切面背栓?他们的优缺点?

双切面背栓抗风压性能好。设计时,应按照双切面的构造设计。

在正风压作用下,采用单切面背栓时,石材面板的受力集中在背栓孔底;采用双切面背栓时,石材面板的背栓孔底、套筒顶部(与铝合金挂件连接位置)同时受力,且套筒顶部受力面积更大,受力更有利。

▲ 单切面背栓

▲ 双切面背栓

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于钢结构拼接相关规范的要求

本文汇总了钢结构拼接相关规范要求 一、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 8.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽,腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 二、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 9.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于600mm;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。

回帖成功

经验值 +10