土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓系统如何设置?要注意什么?

室内消火栓系统如何设置?要注意什么?

发布于:2024-05-16 14:52:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、系统的组成
给水系统由给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 ,如下图所示:

其中 消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、、消防水箱、稳压泵、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水 。消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓包括水带、水枪、水喉等,是供消防救援人员灭火使用的主要工具。系统附件包括各种阀门、屋顶消火栓等。报警控制设备用于启动消防水泵。

二、系统工作原理
室内消火栓给水系统的工作原理与系统采用的给水方式有关 ,通常针对消防给水系统采用的是临时高压消防给水系统。在临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵和高位消防水箱。当火灾发生后,现场人员可以打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,消火栓即可投入使用。按下消火栓箱内的按钮向消防控制中心报警,同时设在高位水箱出水管上的流量开关和设在消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵。 在供水初期,由于消火栓泵的启动需要一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供给 。对于消火栓泵的启动,还可由消防现场、消防控制中心控制, 消火栓泵一旦启动便不得自动停泵,其停泵只能由现场手动控制



三、下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:


1.建筑 占地面积大于 300m2  的厂房和仓库。
2. 高层公共建筑 和建筑高度 大于 21m 的住宅建筑
       注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。      
3. 体积大于 5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑。  
4.特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。    
5. 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑
四、下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1. 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)
2. 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)
3.粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4.存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
5.室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
五、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。
六、 人员密集的公共建筑 、建筑高度 大于 100m 的建筑 和建筑面积 大于 200m2 的商业服务网点 内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
老年人照料设施 内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于  30.0m

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵控制柜检查内容

说说日常消防安全动态管理时消防水泵控制柜主要查哪些内容。 #1 标志标识 为了让设施、设备容易识别,一眼就能认出,也便于日常检查管理。而对于在紧急情况下,可快速准确识别,有利于消防事故尽快处理,比如启泵方式以及应急启动。 需要标明消防控制柜所属系统及其编号。   无标志、编号 #2 供电问题

回帖成功

经验值 +10