土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵控制柜检查内容

消防水泵控制柜检查内容

发布于:2024-05-16 14:44:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


说说日常消防安全动态管理时消防水泵控制柜主要查哪些内容。

#1 标志标识

为了让设施、设备容易识别,一眼就能认出,也便于日常检查管理。而对于在紧急情况下,可快速准确识别,有利于消防事故尽快处理,比如启泵方式以及应急启动。

需要标明消防控制柜所属系统及其编号。

 
无标志、编号

#2 供电问题

消防控制柜由所在防火分区的消防回路配电柜或配电箱供电,由配电柜接入消防控制柜,按照供配电级别,采用几回路需满足要求。

控制柜的持续供电指示灯显示,控制柜启泵方式的自动控制选择,应急启动是否正常等。

#3 主、备泵问题

一是水泵运行情况,按照规范规定,通过控制柜上分别选择主、备泵,现场手动操作,眼观、耳听,消防水泵运行平稳。这里要区分消控室手动启泵。

二是主、备泵切换情况,自动切换或故障切换时间应满足要求。

 

#4 手动启动功能情况

消防控制室应能手动启动消防泵,消防水泵控制柜选择自动挡。

这里的手动启动消防水泵,是一组启动线专门从消防控制柜引自火灾自动报警联动控制器,其实与联动又没关系,只是其按钮键盘组设置在联动控制主机面板上,俗称“多线盘”,就像我们家里照明灯,由单联快关直接开启,简单粗暴而又非常有效,消防控制室值班人员按下按钮或按键直接就可以启泵,像不像早些年消火栓按钮直接启动消防栓泵?

 
动力线缆下进下出未封堵不符合IP防护等级

基于日常消防安全动态管理,其他如控制柜IP防护等级,线缆选择,桥架布置,金属外外壳等电位链接等硬件,验收时只要符合要求,平时消防技术服务机构维护保养得当,一般都不会再出现问题。

版权声明:本文整理自消防前线,侵权请联系删除。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统电动控制阀如何接至消防控制室?

一、问题描述及原因分析 1.问题描述 自动喷水灭火系统 部分电动控制阀(预作用阀组、快速排气阀、雨淋阀组),未采用专线接至消防控制室的手动控制盘。 2.原因分析 设计人员、施工调试人员对规范要求理解有偏差,对部分自动喷水灭火系统动作原理不熟悉。 二、规范要求及正确做法

回帖成功

经验值 +10