我们看上面漏电保护器的图片,我们可以看出这是一个4P的漏电保护器,这种漏电保护器上面是不标注L和N的,我们仔细看接线端子旁边是有数字1、2、3的;
这种漏电保护器是用在三相电需要断零的供电系统中,需要接四根线即三根火线和一根零线;
漏电保护器上面的数字1、2、3的对应的是接在火线的三相上即接在A相B相C相,出线端也是同样如此,另外一个没有标注数字的是接零线的。
如上图就是3P和3P+N的漏电保护器,这两种漏电保护器也是使用在三相电中,其中3P的漏电保护器接线很简单,它就是接三根火线,也就是3P漏电保护器的进线端和出现端分别对应火线的三相即ABC三相;
3P+N的漏电保护器接线就有着一定的要求了,左面三个接线端子接火线,右边一个接线端子接零线(上面标注有N),其中火线跟3P的漏电保护器一样,进线端和出现端分别对应火线的三相即ABC三相,零线接线N上。
我们看上面图片中的2P的漏电保护器,这种漏电保护器是安装在220V的单相电电路中,所以只有一根火线和一根零线;
2P的漏电保护器接线非常简单,它对火线零线没有要求,我们可以在按照常规做法左零右火来接线,也就是进线端左侧接火线和右侧接零线,记住出线端要与进线端对应一致也是左零右火。
我们看上面图片中的1P+N的的漏电保护器,这种漏电保护器也是安装在220V的单相电电路中,所以也是只有一根火线和一根零线;
这种1P+N的漏电保护器接线有着严格的要求,我们看上面的图片,上面图片中右侧的那个接线端子标注有N,所以零线必须接在右侧,左侧那个没有标注是用来接火线的,进线端和出线端都是如此。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.87 万条内容 · 542 人订阅
阅读下一篇
水电改完,墙上开的槽子用石膏封好还是水泥封好呢?1、首先弄清楚一个问题,改水电的部位问题确定,因为位置不同,墙面装饰做法也不同,比如说厨房、卫生间就与普通卧室、客厅不同。 2、一般家装,工人师傅图省事及作业环境特殊性,身边只有粉刷石膏和腻子,就索性用石膏进行封堵水电开槽,负点责任的可能会掺些腻子,再沿管槽每边100mm宽压入一道耐碱玻纤网格布160g/m2或无纺布置,以防抗裂。 3、水电开槽如果槽宽小于30 m m宜用1:2水泥砂浆封堵,石膏墙面也可用石膏封堵,封堵时必须压网子或无纺布;水泥砂浆的后贴砖墙面禁止用石膏封堵,宽度大于30 m m时,有条件的最好使用干硬性混凝土进行封堵;干硬性细石混凝土优于水泥砂浆,石膏封堵效果最差。厨房、卫生间水泥抹灰墙面禁止使用石膏进行封堵,因为厨房、卫生间多为贴砖墙面,石膏见水后就没有强度,用手刮擦就可掉下来,贴砖墙面也容易空鼓,长期处于潮湿状态下会使墙面砖脱落砸伤人留下安全隐患。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发