安装工程
安装工程计价表主要计算公式
1、变压器油过滤量
变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:
油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)
2、带形母线计算公式
L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)
3、基础槽钢角钢安装长度
基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:
①单个柜盘时:L=2(A+B)
②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B
式中:
L:所求长度;
A:柜或屏的宽度;
B:柜或屏的厚度;
n:柜或屏的个数。
4、盘柜配线长度计算公式
L=盘柜板面半周长×配线回路数。
5、电缆安装工程量计算公式
L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。
6、电缆保护管计算公式
横穿公路:L=路基宽度+4米;
穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;
垂直敷设:管口距地面+2米;
穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。
7、电力电缆中间头数量确定参考公式
n=L/l-1
式中:
n:中间头个数
L:电缆设计长度
l:每段电缆平均长度。
8、接地母线、避雷线敷设工程量公式
L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。
9、电气配管管内穿导线工程量计算公式
L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。
10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式
L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。
11、风管制作安装面积计算
风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
圆管F=π×D×L
式中:
F——圆形风管展开面积(以m2 为单位);
D——圆形风管直径;
L——管道中心线长度。
矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。
12、除锈、刷油工程
(1)设备筒体、管道表面积计算公式:
S=π×D×L
式中:
π——圆周率;
D——设备或管道直径;
L——设备筒体高或管道延长米。
(2)阀门表面积计算式:
S=π×D×2.5D×K×N
式中:
D——直径;
K——1.05;
N——阀门个数。
(3)弯头表面积计算式:
S=π×D×1.5D×K×2π×N/B
式中:
D——直径;
K——1.05;
N——弯头个数;
B值取定为:90°弯头B=4,45°弯头B=8。
(4)法兰表面积计算式:
S=π×D×1.5D×K×N
式中:
D——直径;
K——1.05;
N——法兰个数。
(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:
S=π×(D+A)×A
式中:
D——直径;
A——法兰翻边宽。
(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:
S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N
式中:
N——封头个数;
1.5——系数值。
13、绝热工程量
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
式中:
D——直径;
1.033、2.1——调整系数;
δ——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道长;
0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
D′=D1+D2 +(10~20mm)
式中:
D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径;
D2 ——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。
D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)
③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。
D′=D1 +D伴大+(10~20mm)
式中:
D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径。
将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:
V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×N
S=[(D+2.1δ)/2]2π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 677 人订阅
阅读下一篇
实现各种不同级别洁净室的系统方式1、单向流洁净室空气流程分析 1)短循环的应用。单向流的换气次数为300~400次/h,空调系统一般采用两次回风方式。当空气处理机组(AHU)与洁净室有一定距离时。空气输送的能耗很大,若能在洁净室就地再循环(短循环),则可大大减少能耗。表27.8-1说明了这两者的区别。 2)显热盘管的应用。由于电子工业洁净室内负荷主要是显热,即热湿比为+∞,故可以采用新风集中处理大幅度去湿后与经显热冷却盘管的室内空气相混合。这样,对大量循环风的处理,可用水温较高的冷水,而少量新风则用低温去湿盘管处理,在经济上比较有利。采用这种处理的方式的见表27.8-2所列的两种,即新、回风在末端混合和新、回风在显热盘管前混合。从总冷负荷看并无区别。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发