1、单向流洁净室空气流程分析
1)短循环的应用。单向流的换气次数为300~400次/h,空调系统一般采用两次回风方式。当空气处理机组(AHU)与洁净室有一定距离时。空气输送的能耗很大,若能在洁净室就地再循环(短循环),则可大大减少能耗。表27.8-1说明了这两者的区别。


2)显热盘管的应用。由于电子工业洁净室内负荷主要是显热,即热湿比为+∞,故可以采用新风集中处理大幅度去湿后与经显热冷却盘管的室内空气相混合。这样,对大量循环风的处理,可用水温较高的冷水,而少量新风则用低温去湿盘管处理,在经济上比较有利。采用这种处理的方式的见表27.8-2所列的两种,即新、回风在末端混合和新、回风在显热盘管前混合。从总冷负荷看并无区别。



2、各种洁净室与空调装置的组合方式
1)空调系统与局部净化装置的组合见表27.8-3.在局部净化装置的控制范围内,一般均可到达5级。表中I用于无围挡的局部洁净区,II用于可移动围挡的洁净区,III用于有固定透明围挡的操作区。以上三种局部洁净区均可由原有的非单向流洁净室改造而成。



2)非单向流洁净室与空调系统的组合见表27.8-4.一般均可实现6级~8级的洁净度。I为两次回风方式;对于要求24小时运行的洁净室,风机可采用变频控制以适应晚间运行的负荷并维持正压。II适用于多个系统集中新风处理的方式。



3)单向流洁净室与空调装置的组合见表27.8-5所示。表中I为单风机全风量运行方式(两次回风);II为短循环方式;III/IV为利用空调机组的洁净室空调方式,表中各方式大多适用于小规模的单个洁净室。大型单向流洁净在后面实例中介绍。



4)洁净隧道方式,在微电子工业中,从经济考虑,结合工艺特点,形成了一种特点的净化方式,成为洁净隧道,图27.8-1表示洁净空间缩小和空调送风系统相适应的演变过程,这样从方式I变到III,可使集中机房的供风量减少到5%,通风机动力减少到50%。以及设备费用减少60%。  



随着超大规模集成电路制造的发展,工艺自动化程度日益进步,不一定要求在大面积的厂房全面实现高级别的净化,而创造了与工艺密切相关的控制微环境的设备。在该设备中实施高级别的净化环境。  
3、净化空调系统的划分
净化空调系统风量比普通空调系统大,因此应根据建筑空间布置等情况合理划分,使风道断面和输送长度不致过大。此外,还应根据以下原则考虑系统的划分;
1)单向流系统与非单向流宜分开。这是从净化等级差别造成的空气处理与控制方式的不同而考虑的。
2)三级过滤净化系统与一般空调系统(或两级过滤净化系统)应分开设置。  
3)温度、湿度精度差别大的系统要分开设置。
4)运行班次、运行规律不同的系统要分开设置。
5)新风比不同的系统应分开设置。
6)产生有毒、有害、易燃、易爆物的系统,与一般系统要分开设置。
4、洁净室的正压控制
洁净室外部空气的渗入是污染干扰洁净室洁净度的重要原因之一。因此,必须保证一定的压差,不同等级的洁净度的洁净室及洁净区,与非洁净区之间的压差,应大于或等于5pa,洁净区与室外的压差应大于等于10pa。相反,工艺过程产生大量粉尘。有毒物质、易燃、易爆物质的工艺区,其操作室与其他房间之间应保持相对负压。
由于净化空调系统中,过滤器阻力的变化及室内可能有排风柜的排风,因此,维持一定的正压必须有相应的措施和控制。通常用余压阀、回风口阻尼层,以及用手动或自动控制回风阀来维持室内正压。
对一般空调房间,维持室内正压的渗出风量与各风量L渗之间的关系为L渗(正压)=L送-L回-L局排。正压渗透风量可根据房间结构密封性能来确定(每米缝隙在一定压差下通过的风量),一般可按房间换气次数2-6次/h取值。但由于洁净室房间建筑比较严密,且正压要求严格,所以采用余压阀或压差式电动风门调节阀较为可靠。



与新风量以控制新风量的原理。对于多房间系统,则根据各室不同压差要求,利用微机控制。



版权声明:本文整理自暖通大学士,侵权请联系删除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 关于制药洁净室的消毒方式
    针对于中成药剂制药生产环节中的消毒方式及措施,在设计环节中应注意的事项,同时要考虑到空间体积对杀毒持续性的影响。
  • 洁净室装饰材料对比
    本文详细阐述了洁净室装饰材料的种类及各种材料的优缺点
  • 万级洁净室空调系统轴测图
    该图是某电子厂万级洁净室的空调系统轴测图。现在已经通过验收合格。实际等级可以达到千级。
  • 新风集中处理:病房的新风由1台净化新风机组提供,净化空调机组新风管上设一个双位定风量阀;当病房运行时,定风量装置调到高位档,正常新风进入;当病房不使用时,调到低位档,正压风量进入病房。整个病房压力梯度
  • 洁净室HVAC系统节能及其进展
    洁净室HVAC系统节能及其进展 中国电子工程设计院
  • 厂房洁净室抽风系统
    这是一张电子厂洁净室抽风系统图,从图上可以看出机器抽风和维持风压差抽风是分开的。维持静压抽风机安装有变频器,用于控制洁净室风压差,图纸虽然简单,但对洁净室的设计和施工仍有十分重要的参考价值。
  • 洁净室平面配管架台图

    某洁净室平面配管架台图,包括:生产栋二楼清净室配管系统图、生产栋二楼清净室架台配置图、生产栋二楼清净室架台详细图、生产栋二楼清净室设备水管断面图,共4张图纸。

  • 洁净室改造方案说明
    在对本项目的招标文件和具体的现场勘察后,我们认为本工程中存在的最大的难点是,在现有的条件下,空调系统不动,怎样试验整个实验室的万级要求。按照洁净室的设计原则及业主要求,我们采用如下方案:
  • 洁净室施工及验收规范2010版
  • 包括非单向流洁净室风口及效果,单向流洁净室原理及分类,单向流洁净室的三项特性指标,医药工业洁净厂房气流组织与送风量等。
  • 洁净室设计培训教程
    洁净室设计教程,有经典案例
  • 洁净室空调设计计算
    医院的消毒供应中心作为一个有净化级别要求的区域,需要做洁净空调设计,但是在供应中心里每个房间净化级别不一定相同,并且区域内有高温散热设备,那么怎样做好这个洁净环境的空调呢,既能保证温湿度的控制,又可以
  • 国家最新标准《洁净室施工验收标准》,希望同行们用得上。
  • 洁净室施工组织设计
    比较完整的施工组织设计
  • 国外洁净室泄压风门
    国外洁净室泄压风门,不同于滑块平衡型的泄压风门。
  • 洁净室余压阀布置图
    这是一张电子厂洁净室风压差传感器及余压阀布置图,从图上可以看出相邻洁净室余压阀、风压差传感器的安装位置及数量,以往洁净室施工图均缺乏此方面图纸,所以该图纸有极强参考价值。
  • 境外洁净室施工详图
    境外洁净室施工详图,供洁净工程师们参考.希望有利于(电子)净化业施工水平的提高.
  • 某医院洁净室空调系统CAD参考图
    本工程为某医院洁净室空调系统CAD参考图,包含新风通风管平面图、排风平面图、循环风平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 十万级洁净室空调系统图纸
    四层综合厂房,含办公室中央空调系统,仓库及其它车间通风及防排烟系统,两个10万级洁净空调系统.全套施工图纸,工程已经完工.
  • 某小型工厂洁净室改造图纸
    上海某小型注塑车间洁净室改造项目,三百平米面积,FFU加新风系统,照明配电、装修图纸

阅读下一篇

AHU的组成

AHU,英语全称:Air Handling Units,中文名称:空气处理机组,俗称:空调箱,风柜。 AHU空调器概念 AHU空气处理机组主要是靠风机转动,带动室内(外)空气与机组内部盘管进行热交换,并对空气中的杂质进行过滤,以控制出风温度和风量的方式维持室内温湿度和空气洁净度——AHU空气处理机组不单可以单一处理室内空气指数处理(回风工况),还可以从外部引入新风进行处理(新风工况)。

回帖成功

经验值 +10