自动跟踪定位射流灭火系统主要由灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置,以及管道与阀门、供水设施等主要组件组成。
(一)灭火装置的性能和设置要求
1.灭火装置的性能
2.灭火装置的设置要求
(1)自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置的俯仰和水平回转角度应满足使用要求,自动消防炮应 具有直流-喷雾的转换功能 。
(2)灭火装置与端墙之间的距离不宜超过灭火装置同向布置间距的 一半 。
(3)固定支架或安装平台应能满足灭火装置的喷射、喷洒反作用力要求,且结构设计应能满足灭火装置正常使用的要求。
(二)探测装置的设置要求
(1)应采用复合探测方式,并应能有效探测和判定保护区域内的火源。
(2)监控半径应与对应灭火装置的保护半径或保护范围相匹配。
(3)探测装置的布置应保证保护区域内无探测盲区。
(4)探测装置应满足相应使用环境的防尘、防水、抗现场干扰等要求。
(三)控制装置的功能和设置要求
1.控制主机的功能
(1)应控制自动消防炮或喷射型自动射流 灭火装置 的水平、俯仰回转动作、 射流状态转换 。
(2)应控制 自动控制阀 的 开启 和 关闭 。
(3)应远程 启动消防水泵 ,但 不应自动 和 远程停止 消防水泵。
(4)控制主机在 自动 控制状态下,应 按设定程序控制灭火装置动作 。
(5)控制主机应具有消防水泵、灭火装置、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的 状态显示 功能。
(6)自检功能;声、光报警功能;故障报警功能;消音复位功能;报警信息显示、记忆和打印功能; 火灾现场视频实时监控和记录功能 。
2.现场控制箱的功能
(1)现场控制箱应具有消防水泵、自动控制阀等的 状态显示 功能。
(2)应设置在 灭火装置 的 附近 便于现场手动操作,并应能观察到灭火装置动作。
(3)应具有防误操作的措施。
3.声、光警报器的设置要求
(1)保护区内应均匀设置声、光警报器,可与火灾自动报警系统 合用 。
(2)声压级不应小于 60dB ;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声 15dB 。
(四)水流指示器的设置要求
(1) 每台 自动消防炮及喷射型自动射流灭火装置、 每组 喷洒型自动射流灭火置的供水支管上应设置水流指示器,且应安装在 手动控制阀 的 出口之后 。
(2)公称压力不应小于系统工作压力的 1.2倍 。
(3)应安装在便于检修的位置,当安装在吊顶内时,吊顶应预留检修孔。
(4)公称直径应与供水支管的管径相同。
(五)模拟末端试水装置的设置要求
(1) 每个保护区 的管网最不利点处应设模拟 末 端试水装置,并应便于排水。模拟末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道;排水立管宜设伸顶通气管,管径应经计算确定,且不应小于75mm。
(2)模拟末端试水装置宜安装在便于进行操作测试的地方;模拟末端试水装置应设置明显的标识,试水阀距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。
(3)探测部件应与系统所采用的型号规格一致;试水阀的公称直径应与灭火装置前的供水支管相同;试水接头的流量系数(K值)应与灭火装置相同。
(六)管道与阀门的设置要求
(1)自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统每台灭火装置、喷洒型自动射流灭火系统每组灭火装置之前的供水管路应布置成环状管网。环状管网的管道管径应按对应的设计流量确定。
(2)系统的环状供水管网上应设置具有信号反馈的检修阀。检修阀的设置应确保在管路检修时,受影响的供水支管 不大于5根 。
(3)每台自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置、每组喷洒型自动射流灭火装置的供水支管上应设置 自动控制阀 和 具有信号反馈的手动控制阀 ,自动控制阀应设置在靠近灭火装置进口的部位。
(4)信号阀、自动控制阀的启、闭信号应传至消防控制室。
(5)室内、室外架空管道宜采用热浸锌镀锌钢管等金属管材。架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。
(6)在系统供水管道上应设 泄水阀 或泄水口,并应在可能滞留空气的管段顶端设 自动排气阀 。
(七)系统供水设施的设置要求
1.消防水泵和供水管网
(1)自动消防炮灭火系统应设置 独立 的消防水泵和供水管网,喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统宜设置独立的消防水泵和供水管网。当喷射型自动射流灭火系统或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵及供水管网时,应符合下列规定:
1)两个系统同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足两个系统同时使用的要求。
2)两个系统 不同时 工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应 满足较大 一个系统使用的要求。
3)两个系统应能正常运行,互不影响。
(2)消防水泵应按 一用一备 或 两用一备 的比例设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于其中工作能力最大的一台工作泵。
2.高位消防水箱和气压稳压装置
(1)采用临时高压给水系统的自动跟踪定位射流灭火系统,宜设高位消防水箱。自动跟踪定位射流灭火系统可与消火栓系统或自动喷水灭火系统 合用高位消防水箱 。
(2)高位消防水箱的设置高度应高于其所服务的灭火装置,且最低有效水位高度应满足最不利点灭火装置的工作压力,其有效储水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。
(3)当无法按照上述要求设置高位消防水箱时,系统应设气压稳压装置气压稳压装置的设置应符合下列规定:
1)供水压力应保证系统最不利点灭火装置的设计工作压力。
2)稳压泵流量宜为 1L/s~5L/s ,并小于一个最小流量灭火装置工作时的流量。
3)稳压泵应设备用泵。
4)气压稳压装置的气压罐宜采用隔膜式气压罐,其调节水容积应根据稳压泵启动次数不大于15次/h计算确定,且不宜小于150L。
二 、系统操作与控制
(1)系统应具有 自动 控制、 消防控制室手动 控制和 现场手动 控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有 优先权 。
(2)系统在自动控制状态下,控制主机在接到火警信号,确认火灾发生后应能自动启动消防水泵、打开自动控制阀、启动系统射流灭火,并应同时 启动声、光 警报器和其他联动设备。系统在手动控制状态下,应人工确认火灾后手动启动系统射流灭火。
1)自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应至少有 2台 灭火装置对火源 扫描定位 ,并应至少有 1台 且 最多2台 灭火装置自动 开启射流 ,且其射流应能到达火源进行灭火。
2)喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后, 发现火源的探测装置对应的灭火装置 应自动 开启射流 ,且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源进行灭火。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
新国标《火灾报警控制器》变化(二):手自动转换应采用钥匙开关,增加一键联动控制按钮!GB 4717-2024《火灾报警控制器》日前已经正式发布,将于2025年5月1日开始实施。 根据该标准报批稿内容,新版标准 增加了联动启动控制按钮(键)的要求 (见5.4.2.4) 5.4.2.4 控制器应设置独立的联动启动控制按(键)。联动启动控制按(键)应采用直径不小于12mm的圆形红色按钮(键),并具有防止误操作的措施,且不应采用密码保护的方式。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发