土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新国标《火灾报警控制器》变化(二):手自动转换应采用钥匙开关,增加一键联动控制按钮!

新国标《火灾报警控制器》变化(二):手自动转换应采用钥匙开关,增加一键联动控制按钮!

发布于:2024-05-14 13:56:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB 4717-2024《火灾报警控制器》日前已经正式发布,将于2025年5月1日开始实施。
根据该标准报批稿内容,新版标准   增加了联动启动控制按钮(键)的要求 (见5.4.2.4)
5.4.2.4 控制器应设置独立的联动启动控制按(键)。联动启动控制按(键)应采用直径不小于12mm的圆形红色按钮(键),并具有防止误操作的措施,且不应采用密码保护的方式。   当控制器处于手动控制状态时,手动操作联动启动控制按钮(键),应能按已接收的火灾报警信号,启动满足设定控制逻辑的联动控制信号。
控制器的联动控制功能,起到火灾报警状态下启动各类消防设施的作用。在自动控制状态下,控制器可以根据联动控制逻辑自动启动控制输出;在手动控制状态下,需要通过手动操作,启动控制输出。控制器的“手动/自动”状态转换,是采用转换钥匙的方式实现的。为了防止由于“手动/自动”状态转换钥匙丢失,无法快速启动控制输出的情况,标准提出手动控制状态下的快速联动启动功能,增加了“联动启动控制按钮(键)要求”。

值得注意的是,新标准还明确规定控制器的   手动、自动控制状态转换应采用自复位钥匙开关操作 。(见5.4.2.2)
5.4.2.2 控制器应有手动和自动控制功能,并设置手动控制状态指示灯和自动控制状态指示灯。手动、自动控制状态转换应采用自复位钥匙开关操作。

  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了新国标《火灾报警控制器》变化(二):手自动转换应采用钥匙开关,增加一键联动控制按钮!多谢了。

    2024-05-22 08:45:22

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

既有建筑改造中消防水池改造中相关规范及存在问题

引言 既有建筑改造作为当前城市更新行动的重要组成部分,项目数量众多、种类复杂、有着不同功能转换的需求,如利用既有建筑改为旅馆建筑、养老设施、幼托机构、长租公寓,以及历史文化街区保护利用等均为近年来关注热点。相比于新建项目,既有建筑改造情况较为复杂,面临诸多限制条件。其中消防的改造涉及到建筑防火定性改变、新旧版规范变动等因素,从而引起消防系统的变化造成消防水池容积调整。现有消防水池容积往往难以满足现行标准要求,需要采取不同的措施来应对既有建筑改造过程中消防水池改造的难题,本文结合实际案例为消防水池改造提供几个解决思路和措施。