土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 在排烟支管上上防火阀的问题

在排烟支管上上防火阀的问题

发布于:2008-04-20 10:03:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,请大家帮帮忙,解释下,根据高规的8.4.5条,但是没有条文解释,是不是所有有3通和4通的地方每个方向上都要设置防火阀??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wgj1207
    wgj1207 沙发

    谢谢楼上朋友的解释。
    2008-04-27 01:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    不是,通向各防烟分区的支管上才加,规范条文表述不够准确

    也就是说假如你两个防烟分区,那么通向这两个防烟分区的支管上才加,至于到了各防烟分区再分三通什么的,不用加
    2008-04-20 12:42:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于避难层风管保温问题

请教高人我们公司的总工(现已出国,找不到人了)以前设计的一个超高层项目要求避难层的所有风管都保温,但是现场施工说只要排烟管保温就可以了,其余的正压风管、排风管都可以不保温。请问是否需要保温,规范中是否有规定????

回帖成功

经验值 +10