关于避难层风管保温问题

发布于:2008-04-19 16:57:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教高人
我们公司的总工(现已出国,找不到人了)以前设计的一个超高层项目要求避难层的所有风管都保温,但是现场施工说只要排烟管保温就可以了,其余的正压风管、排风管都可以不保温。请问是否需要保温,规范中是否有规定????
  • blackeye
    blackeye 沙发
    这个设计有点奇怪,项目莫非是位于严寒地区?

    规范上似乎找不到要求正压送风管保温的要求。排风管一般也不需要,除非是涉及热回收。

    排烟管理论上说也不是铁定要保温,规范上说吊顶内的排烟管要隔热保温、与可燃物很近的排烟管要隔热保温,换言之,其他场合不要求(比如室外)。就本工程来说:避难层有可能有吊顶,也可能没吊顶,不过从楼主的描述看,风管还很多,也许叠加或并排安装,互相有影响,再加上避难层对逃生如此关键的场所,应该从严要求,所以排烟管保温是合理的。