土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 厂区空调冷热水管路简介

厂区空调冷热水管路简介

发布于:2024-05-11 11:50:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


空调管路系统种类:

5℃ 冰水管 (Chilled Water Piping);11℃冰水管 (Chilled Water Piping);35℃热水管(HOT WATER Piping);85℃热水管(HOT WATER Piping);冷却水管(Condensing Water Piping);膨胀水管 (ExpansionWater Piping);补给水管(Make up Water Piping);加药管;砂滤管。

各系统的使用功能:

5℃ 冰水管:由F栋产生主要输送冰水至OAC(新风机组)、部分FCU(风机盘管)、部分AHU(组合式空调机组)的换热盘管,用于除去空气的部分湿度和降低送风温度。

11℃ 冰水管:由F栋产生主要输送冰水至PAC(柜式空调机)、部分FCU(风机盘管)、部分AHU(组合式空调机组)、干盘管的换热盘管、以及制备PCW(制程冷却水),主要用于降低送风温度和制备PCW的冷源。

35℃ 热水管:由F栋产生主要输送热水至OAC(新风机组)、部分FCU(风机盘管)、部分AHU(组合式空调机组)的换热盘管、UPW(纯水)预热,用于加热送风和提高冬季制备纯水时水源的温度。

85℃ 热水管:由F栋产生主要输送热水至板式换热器,用于补充冬季35℃热水产热量不够用。

冷却水管:在F栋内主要输送冷却水至冰机的冷凝器,再将冰机冷凝器加热后的热水通过冷却塔散热到大气中去。

膨胀水管:在C栋屋顶及D栋屋顶

(1) 补给冰热水之散失

(2) 冰热水膨胀用 (因管内水温随负荷变化而变化,导致的管内水体积变化)

(3) 排放管路内积存的气体。

补给水管:补充冰热水用。

加药管:在F栋内加药以保持系统运行时长期维护管道内的抗氧化膜

砂滤管:在F栋屋顶冷却塔处,滤除冷却水系统长期敞开运行而进入的沙粒、灰尘以及悬浮物等保持系统运行效率,延长使用寿命。

各系统使用区域:

分系统界面阀控制:该厂F栋为所有冷冻水和热水之源,之后由F栋产出的冷热水再通过区域泵将水输送其他各栋为之使用。按照不同的区域供水,在F栋内均设有界面阀关断,已利于区域控制和维护。

各系统使用区域及阀门控制:

设备处阀组控制:在每台PAC、AHU、OAC处的进水上均有关断阀门和Y形过滤器,在回水上均有由关断阀、流量控制阀和电动阀组成的阀组,用以控制每台设备的冷热水流量以达到控制输出送风温度的目的。

5℃ 冰水制备:

本工程冰水系统采用7℃ 供回水温差,即进入冰机的水为12℃,出冰机水为5 ℃;

本工程一期项目共5台1200RT机组,预留1台;

系统水系统循环采用两次泵供出,1次泵抽12℃系统回水送入冰机蒸发器,出蒸发器后进入5 ℃水供主管即告完成,之后进入2次泵(亦称区域泵)进口,由2次泵将冷冻水打入末端使用点。简单来说,1次泵用来克服冰机及其管路阻力,2次泵用来克服末端管路及空调设备阻力,完成系统循环。

系统中在1、2次泵之间的主管路上设有DN400连通管,用以中和1次泵出口与冰机出口压差和旁通并联使用的1、2次泵流量的不匹配;

⑤1 次泵与冰机一一对应,系统共设一台备用泵与其他泵在出口处设有备用管,待检修时打开其备用管之阀门维持系统的正常运行;

⑥2 次泵按照不同的供应区域设置相应的泵的参数,均有备用考虑,另外为了适应变化的末端用水量造成的水泵出口压力变化,2次泵均采用变频控制;

为了便于操作,在冰机和末端空调机的每个进出口上均设有温度计和压力表,在水泵的进出口上均设有压力表,并且在主管路上设有一定的自控元件,用以控制冰机的运行;

由于F栋内设备比较多,为了降低使用时的噪音,水泵的出口处采用静音止回阀。

各系统制备流程:

11℃ 冰水制备:

本工程冰水系统采用7℃ 供回水温差,即进入冰机的水为18℃,出冰机水为11 ℃;

本工程一期项目共8台1400RT机组,预留1台;

系统水系统循环采用两次泵供出,1次泵抽18℃系统回水送入冰机蒸发器,出蒸发器后进入11 ℃水供主管即告完成,之后进入2次泵(亦称区域泵)进口,由2次泵将冷冻水打入末端使用点。简单来说,1次泵用来克服冰机及其管路阻力,2次泵用来克服末端管路及设备阻力,完成系统循环。

系统中在1、2次泵之间的主管路上设有DN500连通管,用以中和1次泵出口与冰机出口压差和旁通并联使用的1、2次泵流量的不匹配。

⑤1 次泵与冰机一一对应,系统共设一台备用泵与其他泵在出口处设有备用管,待检修时打开其备用管之阀门维持系统的正常运行。

⑥2 次泵按照不同的供应区域设置相应的泵的参数,均有备用考虑,另外为了适应变化的末端用水量造成的水泵出口压力变化,2次泵均采用变频控制。

为了便于操作,在冰机和末端空调机的每个进出口上均设有温度计和压力表,在水泵的进出口上均设有压力表,并且在主管路上设有一定的自控元件,用以控制冰机的运行。

由于F栋内设备比较多,为了降低使用时的噪音,水泵的出口处采用静音止回阀。

35℃ 热水制备:

本工程热水系统采用5℃ 供回水温差,即进入热回收冰机的水为30℃,出冰机水为35 ℃;

本工程一期项目共5台1400RT热回收冰水机组,预留1台;冷水用于制备11 ℃冷冻水,热回收换热器部分产生35 ℃热水;

系统水系统循环采用两次泵供出,1次泵抽30℃系统回水送入冰机热回收器,出热回收器后进入35 ℃水供主管即告完成,之后进入2次泵(亦称区域泵)进口,由2次泵将热水打入末端使用点。简单来说,1次泵用来克服冰机及其管路阻力,2次泵用来克服末端管路及设备阻力,完成系统循环。

系统中在1、2次泵之间的主管路上设有DN500连通管,用以中和1次泵出口与冰机出口压差和旁通并联使用的1、2次泵流量的不匹配。

⑤1 次泵与热回收冰机一一对应,系统共设一台备用泵与其他泵在出口处设有备用管,待检修时打开其备用管之阀门维持系统的正常运行。

⑥2 次泵按照不同的供应区域设置相应的泵的参数,均有备用考虑,另外为了适应变化的末端用水量造成的水泵出口压力变化,2次泵均采用变频控制

为了便于操作,在冰机和末端空调机的每个进出口上均设有温度计和压力表,在水泵的进出口上均设有压力表,并且在主管路上设有一定的自控元件,用以控制冰机的运行。

由于F栋内设备比较多,为了降低使用时的噪音,水泵的出口处采用静音止回阀。

85℃ 热水制备:

本工程热水系统采用10℃ 供回水温差,即进入热水锅炉的水为75℃,出锅炉水为85 ℃通过板式换热器后将热量传给35 ℃水系统。

本工程一期项目共1台3400KW的热水锅炉,预留1台;热源可以使用柴油和天然气两种。

系统水系统循环采用一次泵循环,安装在锅炉75℃水侧,板式换热器的二次侧在通过一台35 ℃水泵供入35 ℃水系统。

为了便于操作,在锅炉的每个进出口上均设有温度计和压力表,在水泵的进出口上均设有压力表,并且在主管路上设有一定的自控元件。

冷却水系统:

本工程所有的13台冰机冷却水工况相同,故整体并联为一个大的冷却水系统。

一期项目共5台1400RT热回收冰水机组、3台1400RT11 ℃冰水机组、5台1200RT 5 ℃冰水机组,屋顶冷却塔共16台,两台一组,每台冷却能力4704KW

系统只有在屋顶处三路供水和回水才合并为一个系统,区域处按照不同工况的冰机各自有独立的共回水主管路。

系统只在出冷却塔的水进入冰机前设置一组泵进行整个系统的循环,克服各位置阻力,完成冷却过程

⑤5 台1400RT热回收冰水机组为了保证回收热水能按照要求的温度保证运行,冷却水泵的进口和此冰机冷却水的出口上设有电动阀组,通过控制冷却水进入冷却塔的循环水量来控制热回收系统的输出温度

冷却水泵与冰机一一对应,系统按照三种不同工况的冰水机组分别设置一台备用泵与其他泵在出口处设有备用管,待检修时打开其备用管之阀门维持系统的正常运行

为了便于操作,在冰机的每个进出口上均设有温度计和压力表,在水泵的进出口上均设有压力表,并且在主管路上设有一定的自控元件,用以控制系统的运行。

由于F栋内设备比较多,为了降低使用时的噪音,水泵的出口处采用静音止回阀。

加药系统:

本工程加药系统按照系统,每个系统都有一个,即锅炉热水加药系统、冷却水加药系统、5℃冰水加药系统、 11℃冰水加药系统和35℃热水加药系统。

加药设备:锅炉热水加药系统和冷却水加药系统设备在F栋一层,其余加药系统设备在F栋二层。

加药系统主要由加药桶、加药泵、腐蚀挂片架以及连接管路组成。

加药系统跟随系统运行,根据系统内水的腐蚀程度选择是否加药,其中锅炉热水和冷却水系统可以自动加药,其余为手动加药,可以维持管路不被严重腐蚀以及防止结垢等。

砂滤系统:

本工程在冷却水系统中加入了砂滤设备,目的为了滤除冷却水系统循环过程中在冷却塔回水处以及系统管路中带入的大颗粒砂砾;

设备放在F栋屋顶跟随系统运行过滤;

系统内含有水泵,吸走冷却塔回水口处部分含砂水,经过过滤后再送入冷却塔,以维持系统水量的平衡;

根据砂滤罐的阻力压差系统自动决定是否需要反洗,也可人为控制。

系统低点排水及高点排气:

1 、系统低点排水管:在每栋每层每个系统的最低点以及设备配阀组下部处均设置DN25排水阀,以待检修及维护之用。

2 、系统高点排气管:在每栋每层每个系统的最高点以及长管路之端部均设置DN20自动排气阀,以排除系统正常运行之时产生或携带的气体。

其中F栋的动力站部分以及L4管桥和A栋二层西侧采用铸铁大的排气阀,其他排气位置采用小的铜排气阀。

部分施工现场照片:

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调高压报警常见原因与故障处理

一、高压报警的含义与主要危害 中央空调压缩机高压报警,标志着系统高压侧的压力已超出设计的安全阈值。这一警报基于压力传感器的实时监控,旨在预防因压力过高导致的系统损伤。当制冷剂在冷凝过程中无法有效释放热量,压力便会上升,触发报警机制,有时甚至会自动停机保护 压缩机过载与损坏: 压缩机作为中央空调的心脏,承担着将低压气态制冷剂压缩成高压气态的关键任务。当系统高压报警频繁发生,意味着压缩机需在高于设计标准的压力下持续工作。这不仅会导致压缩机电流增大,电机过热,还会加速内部机械部件的磨损,比如活塞环、轴承等,严重时可引发电机烧毁或机械故障,需要高昂的维修费用,甚至需要更换整个压缩机单元。

回帖成功

经验值 +10