土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 洁净手术部空调系统设计有什么要求?看完这700个字,你就知道

洁净手术部空调系统设计有什么要求?看完这700个字,你就知道

发布于:2024-05-08 17:37:08 来自:暖通空调/中央空调

来源:暖通家族

[复制转发]

 

一、空调、排风系统设置要求

1、净化空调系统设置宜使洁净手术部处于受控状态,既能保证洁净手术部整体控制,又能使各洁净手术室灵活使用。

2、洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统。

3、Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室应每间单独设置净化空调系统。Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室宜每间单独设置,也可2~3间手术室合用一个净化空调系统。

4、洁净辅助区与清洁辅助区空调应单独设置净化空调系统。为便于管理和运行,大型手术部宜分区设置净化空调系统。

5、洁净手术部应有足够的新风量,并采取可靠措施保证手术室的新风供应。

6、每间手术室应单独设置排风系统,洁净和清洁辅助区应有排风出路,保证手术部合理的压力梯度。

7、手术部使用的冷热源,应考虑整个洁净手术部对冷热同时需要的要求。

8、各净化空调和排风系统应采取可靠的调节手段使送、回、新、排风风量误差在允许范围内。

 

二、空气处理方式

1、净化空调系统循环空气应经过三级过滤,过滤器分别位于第一级紧靠回风口处,第二级应设置在系统正压段,第三级应设置在系统末端.

2、净化空调系统空气应根据手术室要求进行热、湿处理。

 

三、气流组织

1、洁净手术室气流组织为上送下回.洁净辅助和清洁辅助用房宜采用上送下回,也可采用上送上回。

2、Ⅰ~Ⅲ级洁净手术室送风口应集中布置于手术台上方,使包括手术台的一定区域处于洁净气流的主流区内.

3、洁净手术室应采用双侧下部回风;在双侧距离不超过3m时,可在一侧下部回风。

4、下部回风口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不应低于0.1m。

5、Ⅰ级手术室回风口应连续布置。

6、室内回风口气流速度不应大于1.6m/s,走廊回风口气流速度不应大于3m/s.

7、洁净手术室应设顶部排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。排风口风速应不大于2m/s.

—《END》—

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调水机安装注意事项与调试

机组安装就位后进行水系统管道安装施工,或将已布置好的水系统管道与机组蒸发器和冷凝 器的水管口连接,一般要求如下: 1、进出水管路应按机组上标识要求连接。一般规定为:冷凝器水管下进上出;蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水口侧。 2、水系统必须选配流量和扬程合适的水泵,以确保机组正常供水。水泵与机组和水系统管路之间除采用防震软接头连接外,还应自设支架以免机组受力。安装时的焊接工作应避免对机组造成损坏。

回帖成功

经验值 +10