土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 勘误案例:多个防烟分区排烟支管的排烟防火阀设置

勘误案例:多个防烟分区排烟支管的排烟防火阀设置

发布于:2024-05-06 14:25:06 来自:暖通空调/通风排烟

来源:消防技术流

[复制转发]


某项目走道某防烟分区的多个排烟防火阀及常闭排烟口直接设于排烟主管上,防烟分区未设置独立的排烟支管,如下图为错误做法。

依据建设部通用规范编制专家组在全国的宣贯会内容及条文解释精神,和排烟系统的控制要求,同一个防烟分区的排烟支管只需要设置1个排烟防火阀,由此排烟防火阀发出该防烟分区排烟结束、关闭排烟风机的联锁信号。  
依据:《消防设施通用规范》GB 55036-2022第11.3.5条:“下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:   一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上   。”  

下图为正确做法  


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解读!集中空调通风系统卫生行业标准“新三规”将于5月1日正式实施

  国家疾病预防控制局发布的《WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》, 将于2024年5月1日起实施 。该标准代替了《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》,规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称“集中空调通风系统”)的设计、质量、管理和检测等卫生要求,适用于公共场所集中空调通风系统,其他场所集中空调通风系统参照执行。