土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解读!集中空调通风系统卫生行业标准“新三规”将于5月1日正式实施

解读!集中空调通风系统卫生行业标准“新三规”将于5月1日正式实施

发布于:2024-04-30 13:39:30 来自:暖通空调/通风排烟

来源:制冷网

[复制转发]

 

国家疾病预防控制局发布的《WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》, 将于2024年5月1日起实施 。该标准代替了《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》,规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称“集中空调通风系统”)的设计、质量、管理和检测等卫生要求,适用于公共场所集中空调通风系统,其他场所集中空调通风系统参照执行。        



     
一、新标准修订背景

近年来,随着集中空调数量日益增长,对城市的环境卫生、人们的健康都是一项很大的考验。人们在使用空调的同时可能会产生细菌、病毒的空气传播,如2003年极具传染性的“非典型肺炎”、2020年暴发的新冠疫情,使全社会深刻意识到公共环境卫生安全及集中空调安全的重要性。因此,加强公共场所集中空调通风系统的规范化卫生管理是预防传染病和保障公众健康的重要措施


       

     
二、新标准修订原则


             
             

             


       

     
三、新标准修改内容
01
术语和定义              

             

             

明确了集中空调通风系统的定义。 集中空调通风系统:为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。


             

增加了嗜肺军团菌、异养菌总数的 术语和定义。


             

修改了新风量、可吸入颗粒物的定义

02
卫生设计要求              

             

             

明确了集中空调通风系统应设置去除微生物、颗粒物和气态污染物的空气净化消毒装置,且采取的空气净化消毒装置应能满足末端房间的使用要求。


             

增加了新风口与污染源的水平距离。





         
REC        







03
卫生质量              

             

             

增加了对喷雾或冷却蒸发加湿方式用水的检测:除集中空调通风系统冷却水、冷凝水外,喷雾或冷水蒸发加湿方式用水也不应该检出嗜肺军团菌!


             

             

增加了冷却水水质指标。


             

             

集中空调通风系统送风质量中,PM10要求更改为≤0.10mg/m 3 ,比之前≤0.15mg/m 3 的要求更加严格。


             


         
REC        







04              
运行管理              

           

             

明确集中空调通风系统每年开展检测不应少于一次


             

             

集中空调通风系统初次启用或者停用半年及以上再次使用时,应开展卫生质量检测。


             

             

开放式冷却塔每年清洗不应少于一次,初次启用或者停用半年及以上再次使用时,应全面清洗消毒。


             

             

明确了集中空调通风系统立即停止使用的情况:当冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水、送风质量、风管内表面检测不符合要求时,应立即停止使用,按照WS/T 10005对相关部位进行清洗消毒。


             

             

新风量不符合要求时,应进行调试或改造。

05              
应急管理              

           

             

  规定了每年应至少开展一次集中空调通风系统空气传播性疾病应急处置演练,并有完整记录和相关图片资料。


             

             

空气传播性疾病爆发流行时的应急管理要求与《GB 37487-2019 公共场所卫生管理规范》、《GB 50365-2019 空调通风系统运行管理标准》、《WS 696-2020 新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》等标准一致


             

       

     
四、新标准的特点与意义

       


             
             

             



             
             

             

       

       

下一步,区卫健委监督所将结合自查结果,有序推进医疗机构日常监管及“双随机”检查工作,将政府监管、机构自治的综合监管模式落到实处,推动金山区医疗服务高质量发展。

相关标准:

1. WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范;

2. WS/T 10005-2023 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范;

3. WS 696-2020 新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范;

4. GB 37487-2019 公共场所卫生管理规范;

5. GB 50365-2019 空调通风系统运行管理标准;   


       


⊙版权声明:文章来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删除。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调风口那么多如何选择!

  空调风口形式 一、空调风口的型式 1、管道式布风口 管道式布风口是集送风管道、 静压箱 、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。

回帖成功

经验值 +10