土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 多联机排气温度过高如何排查和维修?

多联机排气温度过高如何排查和维修?

发布于:2024-04-16 11:31:16 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]










当多联机出现排气温度故障报警,表明系统已启动保护机制。该保护机制基于对压缩机排气温度与高压值的监测,当二者差值低于10℃时,系统将自动停机以防止潜在故障恶化。
【可能原因】
  1. 压缩机排气感温包检测异常

  2. 制冷模式下,室内机电子膨胀阀动作异常

  3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常

  4. 系统冷媒过多

第1步:检查压缩机排气感温包
  • 检查感温包安装是否牢固,保温棉是否妥善包裹。

  • 根据感温包温度-阻值特性表,测试实际阻值是否与对应温度相符。如异常,需更换感温包。


第2步:制冷模式下故障排查
  • 检查室内机电子膨胀阀:

    • 处理:同上,确认线圈连接,断电重启复位,检查复位动作。如有异常,更换线圈或主板;若问题持续,替换电子膨胀阀。

    • 处理:确认线圈连接正常,断电重启复位,检查复位动作。如线圈或主板异常,更换相应部件;如仍存在问题,替换电子膨胀阀。

    • 关至0PLS时,若内机盘管进出管温差与系统低压值差小于10℃,判断为动作异常。

    • 开至200PLS时,若内机盘管出管温度低于进管温度1℃以上,且排气温度或壳顶温度与高压温差小于10℃,判断为动作异常。

  • 检查室外过冷器电子膨胀阀:
    • 确认线圈连接正常,断电重启复位,检查复位动作是否正常。
第3步:制热模式下故障排查
  • 检查室外机电子膨胀阀:

    • 确认线圈连接正常,断电重启复位,检查复位动作。如异常,更换线圈或主板;如正常,继续排查其他项目。

第4步:核实冷媒灌注量
  • 若冷媒灌注量超出设计要求,可能导致系统保护。

  • 处理:按照设计要求重新调整冷媒灌注量。




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3778 条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开空调总跳闸是怎么回事?

请问:140平方米的大户型,精装交付,中央空调,电辅热,主送功率约9个kw。 外机馈线32A开关,无论多么小心地开空调,也会跳总闸!,实测入户线缆,居然达到63.4A!天啊,应该怎么解决呢?大家帮我出出主意。 问题一抛出来,热心的机电人脉甲方群里的同行便开始议论纷纷:

回帖成功

经验值 +10