压缩机排气感温包检测异常
制冷模式下,室内机电子膨胀阀动作异常
制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
系统冷媒过多
检查感温包安装是否牢固,保温棉是否妥善包裹。
根据感温包温度-阻值特性表,测试实际阻值是否与对应温度相符。如异常,需更换感温包。
检查室内机电子膨胀阀:
处理:同上,确认线圈连接,断电重启复位,检查复位动作。如有异常,更换线圈或主板;若问题持续,替换电子膨胀阀。
处理:确认线圈连接正常,断电重启复位,检查复位动作。如线圈或主板异常,更换相应部件;如仍存在问题,替换电子膨胀阀。
关至0PLS时,若内机盘管进出管温差与系统低压值差小于10℃,判断为动作异常。
开至200PLS时,若内机盘管出管温度低于进管温度1℃以上,且排气温度或壳顶温度与高压温差小于10℃,判断为动作异常。
检查室外机电子膨胀阀:
确认线圈连接正常,断电重启复位,检查复位动作。如异常,更换线圈或主板;如正常,继续排查其他项目。
若冷媒灌注量超出设计要求,可能导致系统保护。
处理:按照设计要求重新调整冷媒灌注量。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
专家热线
返回版块3778 条内容 · 105 人订阅
阅读下一篇
开空调总跳闸是怎么回事?请问:140平方米的大户型,精装交付,中央空调,电辅热,主送功率约9个kw。 外机馈线32A开关,无论多么小心地开空调,也会跳总闸!,实测入户线缆,居然达到63.4A!天啊,应该怎么解决呢?大家帮我出出主意。 问题一抛出来,热心的机电人脉甲方群里的同行便开始议论纷纷:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发