土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间顶部设置固定窗未设置常闭应急排烟窗属违规

楼梯间顶部设置固定窗未设置常闭应急排烟窗属违规

发布于:2024-04-10 17:21:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。  

案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规  
依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。”  
第2.2.5条:“除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能。”  

开窗面积

在GB 51251《建筑防烟排烟系统技术标准》修订版未发布实施以前,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022要求设置的应急排烟窗、应急排烟排热设施的面积,现阶段可以参照GB 51251-2017有关“固定窗”的面积要求执行。  

应急排烟窗、应急排烟排热设施由暖通专业提资,建筑专业设计实施(含手动开启装置),联动功能由电气专业设计实施。  
来源:重庆市住房和城乡建设委员会《建设工程消防设计常见错误》(2024年3月版)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院手术部暖通设计要注意什么?看完下面7点,你就知道

医院手术部设计,应符合以下要求: 1、I 级、 II 级手术室和负压手术室,应一对一设置净化空调系统;川级手术室,每个净化空调系统可服务于 2~3 个房间; 净化级别、过滤器设置参照现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333 。其中洁净用房等级和洁净度级别的对应关系见表 4. 10.20 。   2、ICU 在有“平疫结合”转换要求时,宜设置净化空调系统;

回帖成功

经验值 +10