医院手术部设计,应符合以下要求:
1、I 级、 II 级手术室和负压手术室,应一对一设置净化空调系统;川级手术室,每个净化空调系统可服务于 2~3 个房间;
净化级别、过滤器设置参照现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333 。其中洁净用房等级和洁净度级别的对应关系见表 4. 10.20 。
2、ICU 在有“平疫结合”转换要求时,宜设置净化空调系统;
ICU C 重症监护室)由于存在不同的病例情况,为了在发生传染病疫情时有利于“平疫转换",宜设置净化空调系统。
3、辅助区 (7 级/万级、 8 级/十万级、 8.5 级/三十万级)宜按不同净化级别设置净化空调系统;
辅助区的洁净度级别,一般为 7 级、 8 级和 8. 5 级。
4、手术室采用高效送风单元、上送下回的气流组织方式,并尽量使送风的洁净气流覆盖于手术台部位;保证洁净气流优先送至手术区。
5、新风过滤器的设置,宜根据当地环境空气状况确定,一般可采用 1~3 道过滤措施;
加强新风过滤,尽可能降低高效送风单元或高效过滤器的过滤负荷。
6、对排风系统过滤器的设置要求。
洁净手术室设独立排风系统,顺气流方向设中效过滤器及单向阀;正压手术室排(回)风入口处设中效过滤器,负压手术室排(回)风入口处设高效过滤器;
7、手术室与辅助用房的排风系统应分开设置。
为了防止交叉污染,手术室与辅助房间应分开设置。以 I 级手术室为例,手术室采用的一次回风净化空调系统和二次回风净化空调系统,分别如下图所示。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施属违规问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享,学习了
回复 举报