基础梁钢筋算法

1、基础梁纵筋
(1)当基础梁无外伸时:
上部贯通筋长度=梁长-2*保护层+左弯折 15d+右弯折 15d(若梁宽≥锚固,可以直锚)
下部贯通筋长度=梁长-2*保护层+左弯折 15d+右弯折 15d(若梁宽≥锚固, 可以直 锚)
(2)当基础梁有外伸时:
上部贯通筋长度=梁长-2*保护层+左弯折 12d+右弯折 12d
下部贯通筋长度=梁长-2*保护层+左弯折 12d+右弯折 12d

图片
基础梁非贯通筋
(1)当基础梁无外伸时:
下部端支座非贯通筋=梁净跨/3+la/lae
下部端支座非贯通筋=梁净跨/3+梁宽-2*保护层+弯折 15d(当梁宽<la/lae 时)
下部中间支座非贯通筋=2*lo/3+梁宽(lo 取左净跨和右净跨中较大值)
(1)当基础梁有外伸时:
下部端支座非贯通筋=外伸长度-保护层+梁宽/2+lo/3+弯折12d(lo为净跨)
下部中间支座非贯通筋=2*lo/3+梁宽(lo 取左净跨和右净跨中较大值)
2、基础梁侧面筋(腰筋)
(a)非抗扭腰筋(G):梁侧面构造纵筋=净跨+2*15d
(b)抗扭腰筋(N):梁侧面构造纵筋=净跨+2*la/lae
侧面钢筋根数:2*[(梁高-筏板厚度)/侧面间距-1 ]
注:1)基础梁侧面纵向构造钢筋搭接长度为 15d,十字相交的基础梁,当 相交位置有柱时,侧面构造纵筋锚入梁包柱侧腋内 15d,如图一。 当无柱时,侧 面构造纵筋锚入交叉梁内 15d,如图二。 丁字相交的基础梁,当相交位置无柱时, 横梁外侧的构造纵筋应贯通,横梁内侧的构造纵筋锚入交叉梁内 15d,如图三。
2) 基础梁侧面受扭纵筋的搭接长度为 ll,其锚固长度为 la。锚固方式同 梁上部 纵筋。
图片
图片
图片
4、基础梁架立筋
(1)基础梁首跨钢筋长度=净跨-第一跨净跨/3-第二跨净跨/3+2*150
(2)基础梁中间跨钢筋长度=净跨-第一跨净跨/3-第二跨净跨/3+2*150
5、基础梁架立筋
(1)拉钩长度=梁宽-2*保护层+2*11.9d+2d
(2)拉钩根数=侧面筋道数 n*[(净跨-2*50mm)/拉钩间距(非箍筋加密区的 2 倍)+1]
6、基础梁箍筋算法
A、外箍根数:无加密区=(净跨-2*50)/箍筋间距+1
有加密区={[箍筋加密区长度(1.5*梁高)-50]/加密区间距 +1}*2+非加密区长度/非加密区间距-1
B、箍筋下料长度
外箍下料长度=[(梁宽-2*保护层)+(梁高-2*保护层)]*2+2*11.9d-3*2d
图片
内箍下料长度=[(梁宽-2*保护层-2*箍筋直径-纵筋直径)/孔数+纵筋直径 +2*箍筋直径+梁高-保护层] *2+2*11.9D-3*2d
图片
7、基础梁附加箍筋算法
附加箍筋根数=2*(次梁宽度/附加箍筋间距+1)
8、反吊筋的计算
反吊筋长度=次梁宽度+2*50mm+2*(主梁高-保护层)/sin60°
+2*20d-4*0.75d
图片
注:1)梁侧钢筋的拉钩直径除注明外均为 8mm,间距为箍筋间距的两倍。 当设置多拍拉筋竖向错开设置。

变截面基础梁钢筋算法
变截面的几种情况:基础梁下部有高差时,低跨必须做成 45°或 60°梁底台 阶式或斜坡式,且不能贯通的纵筋必须项目锚固
上平下不平:高跨梁下部纵筋伸入低跨一个锚固;低跨梁下部纵筋斜弯折
长度=高差值/sin45°(60°)+la-0.5d(0.7d)
图片
下平上不平:低跨梁上部纵筋伸入高跨一个锚固;高跨梁上部纵筋伸至尽端 内侧弯折一个锚固,二排筋伸至尽端 15d,当满足直锚条件时可不弯折,满足锚 固长度即可
图片
上下均不平:低跨基础梁上部纵筋伸入高跨内一个锚固;高跨基础梁上部纵 筋伸入低跨一个锚固; 若不满足锚固条件时伸至尽端钢筋内侧弯折一个锚固,二 排筋伸至尽端 15d; 高跨基础梁下部纵筋伸入低跨一个锚固; 低跨基础梁下部纵 筋斜弯折长度=高差值/sin45°(60°)+la
图片
左平右不平,右平左不平左右均不平:左右不平时,将不能拉通的纵筋伸至 尽端钢筋内侧弯折一个锚固,二排筋伸至尽端弯折 15d,当平直段长度>锚固时, 可不弯折,满足锚固长度即可
图片
注:当基础梁变标高及变截面形式与次节点不同时,其构造应由设计者另行。
设计:如果要求施工方面参照本土的构造方式时,应提供相应改动的变更说明
梁底高差坡度根据场地实际情况可取 45 度或 60 度。
 高低跨板式条形基础示意
1.柱下条形基础底板高低不平节点
图片
2.墙下条形基础阶梯式高低不平节点构造(一)
图片
3. 墙下条形基础斜坡式高低不平节点构造(二)
图片
4. 条形基础底板配筋长度缩减 10%构造
图片


  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    左平右不平,右平左不平左右均不平:左右不平时,将不能拉通的纵筋伸至 尽端钢筋内侧弯折一个锚固,二排筋伸至尽端弯折 15d,当平直段长度>锚固时, 可不弯折,满足锚固长度即可

    2024-04-06 08:56:06

    回复 举报
    赞同0

新政新规

返回版块

2.09 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么构件不计算抗震锚固长度?规范依据

我们平时遇到工程,图纸有的时候标的是抗震锚固长度LaE,有的时候是非抗震锚固长度La,到底什么情况下按抗震锚固长度计算?什么情况下按非抗震锚固长度计算? ■图纸上会给你信息--抗震等级 关于抗震等级,规范上已经规定了中国所有地区的建筑物抗震等级,图纸结构说明一般会告诉你这些信息的,图1是某工程的结构说明,从说明中我们可知地下一层也是抗震的,需要采取抗震构造措施。

回帖成功